答:
按照15KW的功率,
运行电流应在30-35左右为正常
,40的电流确实偏高,应该是负载较大(过载)的情况,最好知道水泵的杨程,最大电流等参数,在断定是否正常
三相
十五千瓦潜水泵
空载
电流多少
个
答:
三相十五千瓦潜水泵额定电流29A左右
,电机的空载电流是额定的20-30%,三相十五千瓦潜水泵空载电流6-9A.
十五千瓦
的
潜水泵
费电怎么回事
答:
15千瓦
的
潜水泵
如果过度耗电,一是检查绝缘情况,防止漏电;二是检查轴承是否损坏,增加阻力,造成费电。
十五千瓦
的
潜水泵
扬程90米流量四十他的工作
电流
应该
多少
?
答:
超十千瓦我电机每千瓦约两个电流
15千瓦就是30A
十五千瓦水泵
两公里要用
多大
的铝线
答:
15KW的电机电流在30A左右
,铝线的话使用16平方就可以了。铜线的话10个平方都够了。铜线1平方铜线可以承载5A的电流,10平方的话,就可以承载50A的电流。。。1平方的铝线可以承载3A的电流。16个平方的铝线可以承载48A的电流,所以铝线是够用的。
十五千瓦
抽
水泵
。距离1100米用
多大
电线
答:
计算三相
电流
:Ijs=P/U/√3/cosφ=15000/380/1.732/0.85≈26.8A;1100米的输送距离很远了,根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为19V。ΔR=U/I=19/26.8≈0.709Ω 铝芯线:S=ρ×L/R=0.0285×1100/0.709≈44.2mm²,可选择50mm²...
十五千瓦
的
潜水泵
用100A的漏电行吗
答:
可以
请问
十五
个
千瓦
的电机需要
多大
的线
答:
15kW约30A
电流
,10mm电缆就够了。计算方法:1、三相电机电流大约2A/
kw
,根据电流估算电缆。2、不同导线面积对应的允许通过电流:10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5(例如10mm导线允许通过50A)16mm2、25mm2乘以4;35mm2、50mm2乘以3;70mm2、95mm2乘以2.5。
三相电机15KW如何计算
电流
答:
0.85分别是功率因数和效率)计算如下:I=P/1.73×380×0.85×0.85 =15000÷474.97=31.6A。所以,15KW电机
电流是
31.6A。电流(A)=功率(
Kw
)×1000/1.732×电压(V)×功率因数×效率。在Y形接法的绕组中线
电流等于
相电流。在△形接法的绕组中线电流除以√3即1.732等于相电流。
十五千瓦
电机单相
电流多少
?
答:
15千瓦
电机单相
电流
需要根据额定电压来计算,因为单相电流与电压成正比。通常,15千瓦电机的额定电压为380伏或220伏,因此计算公式如下:在380伏的情况下,单相电流 = 15000 / (380 × √3) ≈ 27.2安培。在220伏的情况下,单相电流 = 15000 / (220 × √3) ≈ 45.7安培。需要注意的是,单相...