答:
当变压器的绝缘发生损坏时,就有可能使高压电窜入低压端,就会引起低压端的电压升高
。但是,如果中性点进行了接地,则低压侧对地电压将受到工作接地电阻阻的限制,不会太高。这时,高压接地电流Ic通过低压工作接地和高压线路对地分布电容构成回路。
1.为
什么变压器
电芯必须
接地
,还必须一点接地。2.什么情况下选用绕线式...
答:
变压器在运行或试验时,铁芯及零件等金属部件均处在强电场之中,
由于静电感应作用在铁芯或其他金属结构上产生悬浮电位,造成对地放电而损坏零件
,这是不允许的,除穿螺杆外,铁芯及其所有金属构件都必须可靠接地。二.铁芯为什么只允许一点接地 如果有两点或两点以上的接地,在接地点之间便形成了闭合回路,当...
变压器
铁芯多点
接地
的主要
原因
及表现特征
是什么
?
答:
(5)运行维护不当
。变压器长期超铭牌容量运行使片间绝缘老化;平时巡视和检测不够,使铁芯局部过热严重,片间绝缘遭破坏造成多点接地。还有,变压器在制造或大修过程中,钢刷丝、起重用的钢丝绳的断股及微小金属丝在电磁场的作用下被竖起,造成铁芯与底部短接。(6)
变压器进水
,使铁芯底部绝缘垫块受潮或穿芯...
变压器
的铁芯为
什么
要
接地
?
答:
但当铁芯出现两点以上接地时,铁芯间的不均匀电位就会在接地点之间形成环流,并造成铁芯多 点接地发热故障
。变压器的铁芯接地故障会造成铁芯局部过热,严重时,铁芯局部温升增加,轻瓦斯动作,甚至将会造成重瓦斯动作而跳闸的事故。
变压器
的中性点为
什么
要
接地
!接地电流 不都传到地里了吗?
答:
变压器中性点接地是为了在发生单相接地故障时
,通过中性点的钳位作用,使非故障相的对地电压不会有明显的上升,保证系统绝缘。优点是在绝缘方面减少了投资,因为在发生单相接地时,中性点电压为零,非故障相电压不升高,设备和线路对地电压可以按照相电压设计,从而降低了造价,减少了投资。
...需要
接地
呢? 若是有悬浮电流,那这又是些
什么原因
产生的呢?_百度知 ...
答:
变压器
的铁芯
接地是
为了防止变压器在运行或实验时,由于静电感应而在铁芯和其他金属构件上产生悬浮电位造成对地放电,所以铁芯及其金属构件除穿心螺杆外,都必须可靠接地。铁心叠片只允许一点接地,如果有两点以上接地,则接地点之间可能形成回路。当主磁道穿过此闭和回路时,就会在其中产生循环电流,造成内部...
为
什么变压器
中性点要
接地
?
答:
1、当发生单相
接地
故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压,
变压器
中性点接地减少安全隐患;2、变压器中性点接地使暂态过电压水平也较低;3、运用变压器中性点接地时,当故障电流很大,继电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短,因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘...
变压器
外壳需要
接地
吗?
答:
不能笼统地规定4Ω或10Ω。由于
接地
电阻大小与系统单相接地电流有关,与配变容量并无关,所以现场规程的说法没有道理。有的资料认为,当低压工作接地单独另设时,100 kVA以下的配电变压器的低压侧工作接地电阻,可放宽到10Ω,
原因是变压器
小,内阻抗大,限制了接地电流,也就限制了地电位的升高。
变压器
为
什么
铁心要
接地
?
答:
为了减小涡流损耗,
变压器
的铁芯用彼此绝缘的硅钢片叠成,使涡流在狭长形的回路中,通过较小的截面,以增大涡流通路上的电阻;同时,硅钢中的硅使材料的电阻率增大,也起到减小涡流的作用。用做变压器的铁芯,一般选用0.35mm厚的冷轧硅钢片,按所需铁芯的尺寸,将它裁成长形片,然后交叠成“日”字形或...
变压器
中性点
接地是
为
什么
呢?
答:
因此,大电流
接地
系统可使整个系统设备绝缘要求水平降低,从而大幅降低造价。中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性;同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平及继电保护方式、通讯干扰等。一般来说,电网中性点接地方式也就是变电所中
变压器
的各级电压中性点接地方式。