答:
三、
配管施工
1、本工程的照明线路、动力线路一部分暗敷,采用材质包括镀锌钢管、镀锌电线管;等电位连接采用PVC管暗敷。2、镀锌管采用螺纹连接,管端套丝时,应注意使其螺纹长度不小于管接头长度的1/2,螺纹表面光滑无缺损,连接后螺纹外露2-3扣,管接头两端采用专用接地线卡及BV2.5——4㎜2的专用...
电气配管
及管内穿线
施工
工艺
答:
a. 明管敷设工艺与暗管敷设工艺相同处包括:测定盒、箱位置、固定盒、箱、管路连接、变形缝处理、接地处理。b. 管弯、支架、吊架预制加工:明
配管
或埋砖墙内配管弯曲半径不小于管外径6倍。埋入混凝土的配管弯曲半径不小于管外径的10倍。支吊架规格不得小于规定值。c. 测定盒、箱及固定点位置:根据
施
...
电气配管
及管内穿线
施工
工艺
答:
(1)
施工
流程 a.暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理→接地处理 b.明管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯、支架、吊架→确定盒、箱及固定点位置→支架、吊架固定→盒箱固定→管线敷设与连接→变形缝处理→接地处理 c.塑料
电
...
电气配管
的
施工
工序?
答:
1、用PVC等塑料管代替SC/TC/KBG/JDG等金属管道;2、金属
配管
常用塑料管配件等钢塑混用现象;3、PVC管道(雨水管、空调凝结水管)不按规范和设计要求设置伸缩节;4、PVC管道(污水、雨水管、空调凝结水管等)未设置金属支吊架。
电气
安装明敷管线安装
施工
方法?
答:
1.
施工
工序:按施工图定位、弹线→装配箱、盒等→穿线→开关、灯具、配电箱安装→接线测试→通电试运 2.安装方法:A.墙身明装时,要求墙身粉饰完毕后,用鞍型墙码、膨胀胶塞、木质螺丝固定,同一场所、同一高位的开关、插座盒的高度误差不大于5mm。B.明管及其支架应平整牢固、排列整齐,管子弯曲...
室外电气配管施工
验收使用什么规范
答:
对于
室外电气配管施工
验收的规范祥泰电气建议可以从以下几个方面进行:1、金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定: 1镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;2、当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,...
电气
照明
配管
类型及配管要求
答:
1、明
配管
时,管路应沿建筑物表面横平竖直敷设,但不得在锅炉、烟道和其他发热表面上敷设。2、水平或垂直敷设的明配管路允许偏差值,在2m以内均为3mm,全长不应超过管子内径的1/2。3、暗配管时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲,力求管路最短,节约费用,降低成本。4、敷设塑料管时的...
电气
安装工程
施工
方法?
答:
1.
电气
安装工程
施工
程序土建结构施工阶段:焊接地网、防雷引下线、预留洞及预埋件、预埋管线、箱盒固定就位。土建装修阶段:查补遗漏预埋管、预埋件、修理箱盒、支架,槽板安装,穿电线,布放电缆线路及测试工作。以及配电柜就位、配电箱盒安装、各种灯具、开关插座安装、接线和所有动力设备接线、照明系统调试...
配管
工程现场
施工
方案怎么做?
答:
电气配管
及管道预埋工程
施工
方案 一、总则 预留预埋施工严格执行图纸设计要求及国家施工规范规定。 二、工程特点 本工程内部设施比较完备、技术设备多,工程量大且工艺复杂、 质量要求高,加上工期紧迫。为此,密切配合土建,合理安排施工计 划势在必行。 三、目前状况 根据现行施工图纸及会审记录结合土建施工计划,目前安装...
电气
工程二次
配管
隐蔽验收应在什么阶段
施工
答:
施工
阶段进行。在
电气
设备、线路等隐蔽工程完成安装之后,尚未进行最终覆盖封闭的阶段进行。在这个时候,施工人员可以对隐藏在墙壁、地板天花板等内部结构中的电气回路进行检查和测试。目视检查主要用于确保安装质量符合设计、标准和要求,特别关注焊接、接地和绝缘等重要环节。