室外电气配管施工验收使用什么规范

如题所述

对于室外电气配管施工验收的规范祥泰电气建议可以从以下几个方面进行:
1、金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定: 1镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;

2、当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;

3、金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;

4、连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

5、金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

6、防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。
7、当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考