建筑工程电气配管施工规范
在
建筑电气工程配管施工
中,对配管的一般要求有哪些
答:
(1)敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应做密封处理。(2)暗
配管
宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子离表面的净距不得小于15mm.(3)进入落地式配电箱的管路排列应整齐,管口高出基础面不应小于50
电气工程施工
方法
配管施工
?
答:
三、
配管施工
1、本
工程
的照明线路、动力线路一部分暗敷,采用材质包括镀锌钢管、镀锌电线管;等电位连接采用PVC管暗敷。2、镀锌管采用螺纹连接,管端套丝时,应注意使其螺纹长度不小于管接头长度的1/2,螺纹表面光滑无缺损,连接后螺纹外露2-3扣,管接头两端采用专用接地线卡及BV2.5——4㎜2的专用...
电气
照明
配管
类型及配管要求
答:
1、明
配管
时,管路应沿
建筑物
表面横平竖直敷设,但不得在锅炉、烟道和其他发热表面上敷设。2、水平或垂直敷设的明配管路允许偏差值,在2m以内均为3mm,全长不应超过管子内径的1/2。3、暗配管时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲,力求管路最短,节约费用,降低成本。4、敷设塑料管时的...
室外
电气配管施工
验收使用什么
规范
答:
对于室外
电气配管施工
验收的
规范
祥泰电气建议可以从以下几个方面进行:1、金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定: 1镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;2、当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,...
建筑电气工程
电线导管,电缆导管和线槽敷设应按什么程序进行
答:
电线导管、电缆导管和线槽敷设应按以下程序进行:1、除埋入混凝土中的非镀锌钢导管外壁不做防腐处理外,其他场所的非镀锌钢导管内外壁均做防腐处理,经检查确认,才能
配管
;2、室外直埋导管的路径、沟槽深度、宽度及垫层处理经检查确认,才能理设导管;3、现浇混凝土板内配管在底层钢筋绑扎完成,上层钢筋末...
电气
安装规萢
答:
电气
装置安装工程1KV及以下配线
工程施工
及验收
规范
GB50258—96 2
配管
2.1一般规定 2.1.1敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封。2.1.2当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲。埋入
建筑物
、构筑物内的电线保护管,与建筑物、构筑物表面的 距离不应...
电气配管
及管内穿线
施工
工艺
答:
g.暗管敷设完毕后,在自检合格的基础上,应及时通知业主及监理代表检查验收,并认真如实填写隐蔽
工程
验收记录。2)明管敷设:a.明管敷设工艺与暗管敷设工艺相同处参见暗管敷设的
施工
方法。b.管弯、支架、吊架预制加工:明
配管
或埋砖墙内配管弯曲半径不小于管外径6倍。埋入混凝土的配管弯曲半径不小于管...
电气
二次
配管
墙面开槽
规范
答:
1、楼板两层钢筋之间进行管路敷设,
配管
不应平行绑扎在主筋上;管路应走捷径,并应削减弯曲,不必相互平行垂直;为防止楼板开裂,管外径不得超过混凝土板厚度的1/3,且配管与混凝土外观不应小于15mm。线管并列时,管与管的间距不应小于25mm,消防
电气
管线离
建筑物
、修建物外观的净距不小于30mm。使管四周...
预埋电线管的要求
答:
h、防雷接地系统:防雷接地引下线应随土建主体
施工
进行将柱内主筋焊连,屋面避雷网在女儿墙施工后安装,但要配合女儿墙施工埋设支架,注意将伸出屋面的金属与避雷网连接及阳光棚的接地,要求焊接长度、焊面满足防雷接地的要求。g、
工程
弱电方面有有线电视、电话、电脑布线系统,水电表远程计量系统等
配管
及...
配管工程
现场
施工
方案怎么做?
答:
电气配管
及管道预埋
工程施工
方案 一、总则 预留预埋施工严格执行图纸设计要求及国家
施工规范
规定。 二、工程特点 本工程内部设施比较完备、技术设备多,工程量大且工艺复杂、 质量要求高,加上工期紧迫。为此,密切配合土建,合理安排施工计 划势在必行。 三、目前状况 根据现行施工图纸及会审记录结合土建施工计划,目前安装...