22问答网
所有问题
当前搜索:
建筑室内消火栓
室内消火栓
的设置要求有哪些
答:
室外消火栓周围120米内一定要有另一个室外消火栓;
室内消火栓
在高层工业建筑及甲乙类厂房的室内栓间距不大于30米,其它建筑不大于50米。当
建筑物
在市政消火栓保护半径150m以内,且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓。为便于消防车直接从消火栓取水,消火栓距路边的距离不宜大于2 m;消火栓周围应留...
请问
建筑室内消防栓
有什么要求?
答:
消火栓箱的各种形式可根据实际需要选择,配备相应的
室内消火栓
及配件.3、3安装要点施工安装要点(1)室内消火栓给水系统在竣工后均应作消火栓试射试验,以检验其使用效果,但不能逐个试射,选取有代表性的三处:屋顶(北方一般在屋顶水箱间等室内)试验消火栓和首层取两处消火栓。。(2)施工单位在竣工时往...
室内消火栓
系统包括哪些组件?
答:
室内消火栓
给水系统由消防水源、消防给水设施、消防给水管网、室内消火栓设备、控制设备等组件组成。其中消防给水设施包括消防水泵、消防水箱、水泵接合器等,该设施的主要任务是为系统储存并提供灭火用水;给水管网包括进水管、水平干管、消防竖管等。其任务是向室内消火栓设备输送灭火用水。室内消火栓设备包括水...
在进行
建筑
内部装修时,对
室内
的
消火栓
有什么要求
答:
1. 安装位置:
消火栓
应根据
建筑物
的布局和消防安全要求,在每个楼层的主要通道、走廊或者大厅等易于发现和使用的位置进行设置。消火栓的位置应明显标识,方便人们在紧急情况下快速找到。2. 安装数量:根据建筑物的规模和使用性质,消火栓的数量应符合相关消防规范的要求。一般来说,每个楼层至少应设置一组消火...
室内消火栓
的设置要求是什么?
答:
在《
建筑
设计防火规范》:设有
室内消火栓
的人员密集公共建筑以及低于本规范第81条规定规模的其他公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。消火栓套装一般由消防箱+消防水带+水枪+接扣+栓+卡子等组合而成,消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水...
室内消火栓
的设置要求有哪些?
答:
室内消火栓
的设置要求1.为便于保护和管理,对于同一
建筑内
使用的消火栓,应选用相同标准的水枪、水龙头带和消火栓,室内消火栓的设置应保证所需水柱份额同步到达室内各个角落,不允许有死角,以免影响使用效果。2.设置消防栓时,一定要放在建筑的每一层,特别是一些明显的、频繁的、容易使用的地方。通常需要...
室内消火栓
安装及使用注意事项
答:
室内消火栓
安装注意事项 1、室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;2、冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内;3、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业
建筑
,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和...
室内消火栓
安装方法及注意事项
答:
1、室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;2、冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内;3、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层
建筑室内消火栓
的间距不...
室内消火栓
种类有哪些?
答:
1、按水压要求分类 (1)高压给水管网。是指管网
内
经常保持足够的压力,火场上不需使用消防车或其他移动式水泵加压,而直接由
消火栓
接出水带、水枪灭火。当建筑高度小于等于24m时,室外高压给水管道的压力应保证生产、生活、消防用水量达到最大,且水枪布置在保护范围内任何
建筑物
的最高处时,水枪的充实水柱...
室内消火栓
设置要求
答:
建筑室内消火栓
主要设置在楼梯,走道等比较显然并容易取用的位置,它的间距需要通过计算得出,并不可高于相关的消防设计规范要求。住宅内的消火栓设置暗装较多,另有一些是半暗装,这主要理念是楼梯间的交通空间不会受到消火栓箱的影响,并且外观比较美观。消防立管主要设置在公共楼梯间的阴角、管道井内。需要考虑的是不要占...