22问答网
所有问题
当前搜索:
室外消火栓离建筑物设置要求
室外消火栓
的间距
要求
多长?
答:
室外消火栓周围120米内一定要有另一个室外消火栓;
室内消火栓在高层工业建筑及甲乙类厂房的室内栓间距不大于30米,其它建筑不大于50米
。
当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内
,且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓。为便于消防车直接从消火栓取水,消火栓距路边的距离不宜大于2 m;消火栓周围应留...
消防栓间距不应大于多少米
,消防栓周边要设有防压
答:
法律分析:这个室内消火栓2类以上和丙类以上建筑都是保护范围不超过30m的,丁戊类的是不超过50m的
;室外消火栓是保护半径不错过150m且设置间距不超过120m的。法律依据:《中华人民共和国消防法》 第十三条:国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工,建设单位应当向住房和城乡建设主管...
室外消火栓
的布置
距离
是多少啊?
答:
室外消火栓距建筑物外墙不宜小于5m,最远不宜大于40m,距路边不应超过2m
。 室外消火栓的布置规定: 1.室外消火栓的间距不应大于120.0m。 2.室外消火栓的保护半径不应大于150.0m。 在市政消火栓保护半径150.0m以内,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可不设置室外消火栓。 3.室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防...
消防栓间距不应大于多少米
答:
法律分析:室内消火栓应设置在建筑物内部容易看见并且容易操作使用的位置,
消火栓与地面的距离宜为1.1米,两个消火栓的安装距离不应大于30米
,根据使用的消防卷盘和消防水带制定,如消防水带和消防水盘为25米,那么间距就是25米。
室内消火栓附近1米范围内不允许有阻挡物
,方便消防栓开门时容易操作。室外...
临时
建筑物
的消防规定
答:
法律分析:室外消火栓系统设置要求:室外消火栓的间距 不应大于120米。室外消火栓的保护半径 不应大于150米
。给水管网及其管径及配置要求
宜成环状,管径不应小于DN100
。消火栓流量要求 消火栓用水量按10L/S,每只水枪的最小流量为5L/S.压力要求 从地面算起不低于0.1MPa。与建筑的间距要求 临时室外...
室外消火栓
的布置应满足哪些
要求
?
答:
市政消火栓保护半径150m以内,室外消防用水量小于等于15L/s时,可不设
室外消火栓
。室外消火栓的布置数量应根据消火栓的保护半径和室外消火栓消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的出流量宜按15L/s计算,与保护对象的
距离
在5~40m范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内。
高层
建筑室外消防栓
的间距不应超过多少米
答:
1、
当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内
,且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓。
2、室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置
,并不宜集中在建筑物一侧。3、人防工程室外消防栓距人防工程入口不宜小于5m。4、停车场的室外消防栓宜沿停车场周边设置,且距离最近一排汽车不宜小于7m,距加油站或库不...
室外消火栓距建筑物
外墙不宜小于
答:
2.0米。
室外
栓安装,距路边不宜小于0.5米,并不应大于2.0米。
距建筑
外墙或外墙边缘不宜小于5.0米。
室外消火栓
安装规范
答:
2、注意消防栓的间隔距离要求 市政或居住区室外消火设置。室外消火栓应沿道路铺设,道路宽度超过60m时,宜两侧设置,并宜靠近十字路口。布置间隔不应大于120m,距离道路边缘不应超过2m,
距离建筑外墙不宜小于5m
,距离高层建筑外墙不宜大于40m,距离一般建筑外墙不宜大于150m。3、保证建筑物室外消火栓数量 ...
室外消火栓设置要求
?
答:
1、
