求
断路器
储能
回路
原理图,并叙述
控制
原理?谢谢
答:
断路器
储能
回路
原理如上图所示:储能回路电源正极为+KM,负极为-KM。当合上储能回路开关QF并把储能旋钮SF旋转到打开位置时,储能电机M的微动开关常触点接通,电机得电开始工作压缩弹簧储能,储能完毕后储能电机的微动开关的常闭触点断开,常开触点闭合,红灯HR亮,显示储能完成。工作原理 断路器一般由触头系...
断路器
原理图
答:
增加了防跳回路的
控制回路
已得到了一定的完善,但是仍存在问题:例如
断路器
的操动系统存在问题(液压、气压过高或过低,弹簧储能尚未完成等),此时进行分、合闸操作,则很容易导致分、合闸的动作失败。例如:断路器的操动机构为弹簧,若弹簧储能未完成,则分、合闸动作不能完成,或完成得不到位,容易对...
断路器
合闸
回路
怎么看呢?
答:
首先,能够完成保护装置的跳合闸是
控制回路
最基本的功能。这个功能的实现很简单,回路如下图所示。假定
断路器
在合闸状态,断路器辅助接点DL常开接点闭合。当保护装置发跳闸命令,TJ闭合时,正电源-> TJ-> LP1-> DL-> TQ-> 负电源构成回路。跳闸线圈TQ得电,断路器跳闸。合闸过程同理。分闸到位后,...
断路器控制回路
基础知识?
答:
发生跳跃会导致导致故障电流多次冲击,损坏
断路器
甚至爆炸。防跳
回路
详见图中红色部分,其中TBJV为防跳继电器。当保护装置动作时,跳闸回路中有电流流过,防跳回路中的TBJ常开触点闭合,此时如果发生合闸触点黏连的情况,合闸命令一直发出,那么合闸触点→TBJV→TBJ这条回路导通,防跳电压继电器TBJV将会电压自...
求高手给解释下这个
断路器
图纸!!
答:
1.辅助开关Q是用来指示开关的状态(分合闸位置)的,一般是连接在开关操动机构上,当开关操动机构进行分合闸动作时,辅助开关上各常开、常闭接点的分合状态发生变化。图中辅助开关的接点分别接在分、合闸
控制回路
和防跳回路中。2.防跳回路的作用是防止
断路器
合闸成功后,由于误操作或故障,合闸指令不...
DW15-1600万能式
断路器
接线图是怎样的?
答:
DW15-1600万能式
断路器
接线图,见下图。DW15系列万能式断路器是专业生产DW15-1000、 1600、2500、4000断路器为立体布置形式,由底架、侧板生意、横梁组成框架,每相触头系统安装在底架上, 上面装灭弧室。操作机构在断路器右前方,通过主轴与触头系统相连。电动操作机构通过方轴与机构连 成一体装于断路器下部...
谁给详细
讲解
下这个
断路器控制回路图
,各个字母含义
答:
+KM,-KM,
控制
母线,分正极和负极 SM,闪光母线 1RD,2RD,熔断器,前面数字是编号 LD,绿灯 HD,红灯 1R,2R,电阻,前面数字是编号 KK,控制开关 TBJ,跳跃闭锁继电器,带V的是电压线圈,带l的是电流线圈,其它是接点 HC,
断路器
合闸线圈 TQ,断路器分闸线圈 DL1,DL2,断路器辅助接点,后面...
DW16万能
断路器控制回路
接线原理图
答:
DW16万能
断路器控制回路
接线原理图:见图1与图2.
断路器
分,合闸
回路
辅助触点接法
答:
在分闸
回路
中,将
断路器
的辅助常开点与分闸线圈串联,当断路器进行合闸的时候,常开触点闭合,便于在故障情况下启动跳闸线圈使断路器进行分闸操作,当跳闸完成后,常开触点使跳闸线圈与操作电源断开。当动、静触头在操作机构的作用下分闸时,触头间产生电弧,触头表面在高温下挥发出蒸汽,由于触头为特殊...
这个
断路器
电路图的意思 是什么 怎么看的 Y 是什么意思 ~
答:
Y是开关的合闸线圈。S2在S3打到K1侧时是不起作用的,分闸
回路
不通。所以这个图应该只是表述了合闸回路,S3应该是“远控/就地”选择开关就对了,分闸按钮应该设置到S3的后面就合理了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
断路器二次回路原理图
断路器控制回路工作原理
万能断路器二次接线图
断路器二次控制回路原理图解
一台半断路器的回路图
STCD在控制回路中的工作原理
油开关合闸控制回路原理图
断路器位置指示回路图
合闸闭锁回路详细讲解