22问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵一启动就跳闸
为什么
消防泵一
起动泵
就会跳闸
?求解
答:
应该是过载了
!而且,过载跳闸并不代表漏电!
消防水泵
运行,控制柜软
启动
器打火以及配电房
跳闸
问题,大神赐教!_百度知...
答:
1.开关老化 2 .开关选型不对 3 .水泵卡死或电机内部短路 4 .线路老化,短路,用线过小或者缺相
。解决方法:
将控制系统的电源关掉
,然后用绕表量电机,电路的三相是否有短路或接地现象(测量时注意:要把变频输出端拆下来,以免测试时把变频输出的模块烧坏):用手转动电机看看是否有卡死;必要时更换...
110KW的
消防水泵
,选用的MA250A的开关,出现
跳闸
现象,是过载跳闸,还是短 ...
答:
开关不小,
可能是消防泵时间长了没有开,里面锈了,卡住了
。注意,开关必须是D250A,允许启动时短时间过电流,电动机用的,如果是C250A,会立即跳闸。
消防水泵
接好以后一送电漏电保护器
跳闸
是怎么回事?
答:
消防水泵如果不是每年都保养,更换轴承,更换机械密封,
很可能是轴承常年不使用,生锈了,叶轮生锈卡死,还有一个原因,电机线包绝缘低
,地下室受潮电机绝缘低,拆开线报烘烤,
消防水泵
房7500瓦
水泵启动
怎么会变压器
会跳闸
?
答:
你确定是变压器跳闸?
如果是空开跳闸,那就是启动电流太大
,或者水泵坏了,或者是空开配置安倍数太小。如果是漏保跳闸,那么就是水泵漏电了。
...进水阀门关闭运转正常,进水全开
水泵启动会跳闸
,用
答:
这个要先查看控制柜的开关是否匹配,按照正常的
启动
电流为2-3倍运行电流 ,进水阀门按照规定的是不能关闭的,应该保持常开,应配置110A以上的开关才对,这个应该是开关等选择小了。
消防水泵
二次起泵
跳闸
是什么原因
答:
1
.排除开关机构故障 2.检查二次回路接线、电缆和各继电器及其定值,是否正常 3.是否系统软故障造成的 4.换成控制盘上操作,是否出现此现象 以下可能引起
水泵跳闸
:1.水泵在实际使用过程中的扬程低于
泵的
额定扬程,导致流量过大后电流上升而超电流,解决办法控制出口阀门开度把流量控制小而把电流降到允许...
消防
配电箱
水泵
控制箱
跳闸
是怎么回事
答:
消防
配电箱
水泵
控制箱
跳闸
,说明线路中有故障,一是线路出现漏电、水泵有损坏的,一是管路出现漏水,将用电器淹了,或者造成线路问题。当然线路存在接触不良、闸、线没有固定紧,也会造成跳闸的。
45千瓦
消防泵
空载起动,一有附载
就跳闸
什么原因?
答:
45千瓦
消防泵
空载可以
启动
,一带负载
就跳闸
的原因有:1、消防泵控制用空开或漏电保护器,可能容量太小了吧?2、消防泵本身可能有机械磨损或卡死故障呀。总之一句话就是有问题啦呗!需要仔细检查维修啦!检查维修时可以从电源开始,到泵体本身一步一步来寻找,一定能问题出在何方滴呀!记住啦:检查维修...
消防水泵
运行3分钟时空气开关
跳闸
是什么原因
答:
你好,
消防水泵
运行3分钟空气开关
跳闸
。检查开关额定电流和负载电流是否匹配,检查负荷侧和负载绝缘是否正常,开关是否损坏。可以用排除法,把跳闸的这路线,接到其它回路上去,以确定是否是开关过小,或者是开关损坏引起的跳闸。比较常见的故障就是电机绝缘过低,或者线路绝缘过低导致的跳闸。
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
消防水泵启动是否闭阀启动
消防水泵自动启动
背负式森林消防水泵消防泵
怎么启动消防水泵
消防水泵启动步骤
消防水泵启动时间
消防水泵有几种启动方式
消防泵怎样自动启动
消防水泵应急启动装置