金属热电阻的测量原理?
答:
热电阻是中低温区最常用的一种
温度
检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热是阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。一、热电阻测温原理 热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成...
我用的
温度
传感器接到PLC里面,数据应该怎样处理?
答:
你用的是什么PLC的何种模块,热电偶或热电阻通常需要经过
温度变送器
,输出4~20mA信号后,才进入PLC的A/D模块,模块处理为0~4000(假定)一定范围的数字量;这个数字量跟你的温度变送器的量程是呈线性关系的,你可以用线性标度指令,或者算出斜率后简单的换算,就能得到最终的温度。但是也有这样的模块...
什么叫热电偶的冷端补偿?
答:
因为热电偶的信号很低,为微伏级,如果使用的距离过长,信号的衰减和环境中强电的干扰偶合,足可以使热电偶的信号失真,造成测量和控制温度不准确,在控制中严重时会产生温度波动。根据我们的经验,通常使用热电偶补偿导线的长度控制在15米内比较好,如果超过15米,建议使用
温度变送器
进行传送信号。温度变送器是将...
怎么处理热电偶显示
温度
的误差?
答:
如保护管表面积灰较多时,要清除积灰或结皮;如热电偶安装位置不当或深人深度不够时,未 能在介质流速最大的地方测量,此时应选好测点,调整安装位置,使之在需要测定
温度
的位 置上。④测量系统绝缘性能下降引起误差当热电偶测量线路绝缘破损,引起短路或
接地
时,用 万能表检查,找出故障修复绝缘。
PLC
温度
控制梯形图
答:
用户需要使用PID控制即可。如果要做到精度较高的温度控制,最好还是使用PLC的PID控制来实现,系统需要增加一个
温度变送器
,接收来自Pt100热敏电阻传感器的温度信号,将其转换为0-10v电压信号或者4-20mA电流信号,输出给FX2N-5A模块的模拟量输入通道,以便PLC采集到温度信号。在PID控制中,设好设定值,并...
温度
控制仪表系统故障该如何解决?
答:
2.仪表工作时,测量值无规律跳变 (1)
温度
传感器接线处虚连或测量端开焊(测量桥路正常)。(2)仪表受到震动、噪声、磁场等干扰产生此故障。解决办法:使信号输入端远离动力线或感性负载,不要与动力线平行架设,应适当
接地
、屏蔽等。(3)确认无干扰源,则A/D转换器ICL7135CN损坏。(4)以上3项均正常,...
4线24伏
变送器
,4-20电流反馈信号为什么会有10伏左右的电压?跪求解决办 ...
答:
如果是二线制
变送器
的话,可以用一个配电器.一进二出的.进是指提供24伏电压接变送器.配电器的输出回路里是无源的变送器输出相同的4-20mA信号
水温传感器电压过高怎么解决
答:
【太平洋汽车网】可通过添加电阻的方法来解决。水温传感器电压分为差模电压和共模电压:如果是差模电压,应该选择合适量程的仪表;如果是共模电压,可采用隔离电量
变送器
,可隔离3000V电压。发动机水
温度
传感器电路电压过高的原因:是后氧传感器出故障,或者可以通过添加电阻的方法来解决。用数字式万用表测量...
压力传感器的选用?
答:
压力传感器及压力
变送器
在安装使用前应具体阅读产品样本及使用说明书,安装时压力接口不能泄露,确保量程及接线正确。压力传感器及压力变送器的外壳一般需
接地
,信号电缆线不得与动力电缆混合展设,压力传感器及压力变送器四周应避免有强电磁干扰。压力传感器及压力变送器在使用中应按行业规定进行周期检定。更...
采用西门子EM235模块采集PT100的
温度
信号,出现电脑显示温度值波动太大...
答:
EM235模块没有直接输入热电阻的吧?应该是PT100热电阻经过一个
温度变送器
,将电阻信号变成标准的模拟量信号,然后再进入EM235测量。这种现象一般是由干扰引起的。在EM235的输入端检测电流(或者是电压)是否有波动。PLC系统是否可靠的
接地
。采取一些抗干扰措施,应该可以解决问题。