22问答网
所有问题
当前搜索:
直埋电缆埋地深度
室外
埋地
敷设的
电缆
导管
埋深
不应小于多少
答:
根据《电力工程电缆设计规范》GB50217-1994中,5.3.3只对
电缆直埋
的
深度
做了要求:(2)滴啊蓝外皮至地面深度,不得小于0.7米;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0米。5.4.3地中
埋设
的保护管,应满足
埋深
下的抗压要求和耐环境腐蚀性。通过不均匀沉降的回填土段等受力加大的...
什么是
直埋电缆
,不用铠装的电缆可以直接
埋地
施工吗
答:
没说一定要用铠装呀!按规范
埋设
就行了一般要求:
深度
不小于50cm(有的地方要求高一点不小于75cm).过路、基等深度可加深同时用钢管护套做好保护!其他部位埋设的要坐好标记或警示牌下有
电缆
,禁止压重物!哦还个你问
直埋
的意思!就是不通过桥桥、电缆沟、架空等方式而是直接采取电缆简单保护埋于地下...
规定信号
电缆
的
埋设深度
是多少
答:
《GB 50217-2007电力工程电缆设计规范》:5.3.3
直埋
敷设于非冻土地区时,
电缆埋
置
深度
应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下...
380伏地下
电缆埋深
是强制规范吗
答:
2、人行道下不应小于0.5米;3、在冻土地区,应敷设在冻土层以下;4、在不能满足上述要求的地段应按设计要求敷设。市政道路内电缆人行道埋深0.8米以上,车行道1米以上。电缆在土壤中直埋敷设时要考虑冬季冻土层厚度,避免因土壤结冻损坏电缆。中原地区冻土层一般不超过0.7米,所以
直埋电缆埋设深度
要求...
电缆埋地深度
为什么是-0.7M
答:
电缆在土壤中直埋敷设时,要考虑冬季冻土层厚度,避免因土壤结冻损坏电缆 中原地区,冻土层一般不超过0.7米 所以,
直埋电缆埋设深度
要求大于0.7米即可 穿保护管敷设的电缆不受此限制,满足机械强度要求即可(如穿过道路的保护管,只要不至于被车辆压坏或路面损伤造成电缆损坏就行)...
10KV
直埋电缆
的最小
埋深
是多少?最好有规范说明!
答:
直埋敷设于非冻土地区时,
电缆埋
置
深度
应符合下列规定:(1) 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。(2) 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m。详见国标GB50217-94 (5 电缆敷设)
直埋电缆
direct burial cable是按照规范的要求,挖完直埋电缆沟后...
35千伏
直埋电缆埋深
最少多少米
答:
根据《 电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007)第5.3.3 规定,电缆外皮至地面
深度
不得小于0.7m,当位于车行道与耕地时,应适当加深,且不宜小于1m。5.3.4 条规定,遇到冻土层宜埋入在冻土层以下...根据以上两规程要求知道
直埋电缆
外皮至地面深度不得小于0.7m,...
正确的
电缆直埋
敷设做法有( )。
答:
【答案】:A、B、D 解析:本题考查的是电力电缆的施工技术要求。D 选项有争议,教材没有具体说明穿管的材质,实际施工过程中一般用金属管保护。①
直埋电缆
应使用铠装电缆,铠装电缆的金属外皮要可靠接地,接地电阻不得大于 10Ω。②开挖的沟底是松软土层时,可直接敷设电缆,一般
电缆埋深
应不小于 0....
10KV
电缆
穿钢管
埋设
时,电缆沟的
深度
多少合适?
答:
电缆
铺设:1.
直埋
铺设不小于0.7米,农田不小于1米,过路加钢管保护.2.采用管井铺设时,电缆井之间距离不宜超过30-50米,根据使用管子不同可采用水泥包封.
室外
埋地
敷设的
电缆
导管
埋深
不应小于多少
答:
4 位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。5 当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm 的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。5.3.3
直埋
敷设于非冻土地区时,
电缆埋
置
深度
应符合下列规定:1 ...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜