22问答网
所有问题
当前搜索:
高压配电室门的要求
配电室
防火门有哪些规范
要求
?
答:
1)
、高压配电室(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩
。2)、
油浸变压器室
:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门应向外开启其开启角度≥120°,同时尽量降低小门的门槛高度,...
高压配电室门
应如何设置?
答:
配电室的建筑要求
1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗
。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、
配电所各房间经常开启的门、窗
,不宜直通相邻的...
配电室
防火门规范是怎样?
答:
1) 高压配电室(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不得有门闩
。2)
油浸变压器室
:应采用铁门滑升或木门内侧包铁皮,单扇门宽大于等于1.5米时,应在大门上加小门,小门上应装弹簧锁,锁的高度应考虑室外开启的方便性。大门及小门的开启角度应大于等于120°,并尽量降低小门的...
对
配电室
或
高压室的
门有何
要求
?
答:
6.配变电所直接通向室外的门应为丙级防火门。
配电房
防火
门的要求
是什么?
答:
一般要求是,
门向外开,相邻房间应能双向开启或者向低压方向开启
。1)、高压配电室(有充油设备):应为向外开的防火门,
可以装弹簧锁,但不可以有门闩
。2)、
油浸变压器室
:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门...
高压配电室的
防火
要求
有哪些?
答:
1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗
,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、
配电所各房间经常开启的门、窗
,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、...
变电站10千伏设备室外
门要求
答:
1、高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街一侧不宜开窗。
2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启
。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、配电室各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和...
配电房的
门窗一般有哪些
要求
?
答:
5、配变电所各房间之间的通道门宜为双向开启门或向低压侧开启。6、配变电所经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑。7、配变电所开向室外的门窗、通风窗等应设有防雨雪和小动物进入室内的设施。8、
高压配电室
宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压...
配电室
防火
门有什么要求
答:
配电室的建筑要求
1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗
,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、
配电所各房间经常开启的门、窗
,不宜直通相邻的...
配电房的门
规范规定一定不可以用木门吗
答:
不可以。配电室防火门是有等级要求的,
一般要有甲级以上
。高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街一侧不宜开窗。
变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启
,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启,窗户和门应设置防止雨、雪...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压配电室门可以敞开吗
配电室防火门国家标准是什么
配电房防火门规范要求
配电室的窗户有什么要求
配电室之间的门有什么要求
配电室门高度
高压配电房门高度是多少
低压配电室门窗规范要求
高压配电室安装金属丝网要求