22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv杆上高压计量安装图
高压计量
及负控管理终端的接线图 电力
答:
高压计量
及负控管理终端的接线图 如下图:高压计量:高压计量箱是电压电流组合互感器。而组合互感器配带仪表箱,俗称高压计量箱,该系列产品用于50-60HZ的交流三相系统网路上,其电压等级有35KV、
10KV
、6KV。产品通过V/V连接组成三相电能测量装置。仪表箱能够作分离
安装
,以便安全及容易抄表,也可装在箱体...
10KV
三相四线
高压计量
接线
答:
一般用三相三线的。关键看电流互感器的个数及电压互感器的型号;三相三线的电度表是接A,C二相电流互感器,及电压互感器(
10
/0.1)0.2。三相四线电度表是接A,B,C三相电流互感器,及电压互感器带√3( 10/√3/0.1/√3/0.1/3) 0.5/6P.接线如图:VV解法的电压互感器是不行的,VV是二个...
10kv高压计量
表的接线
答:
用三相四线电能表能准确计量三相三线。但还配用相应的电压电压互感器(如果有的话)在
高压计量
中,高压计量箱用的三相三线的,绝不能能用三相四线的高压表代替三相三线高压表!强行用的话将造成严重计量错误,注意是错误,而不只是简单的误差。三相三线表只能和三相三线高计量相配。三相四线表只能和三相...
10kv高压计量
接线图一个有功电表和一个无功电表怎么接线计量?
答:
从
计量
箱的A相即1S1接到有功表的电流进线柱,再从有功表的电流出线柱接到无功表的电流进线柱,然后无功表的电流出线接到计量箱的1S2即可,C相接线也是一样的。电压接线是从计量箱的UA、UB、UC分别接到有功、无功表的电压接线柱即可。请注意的是B相只要电压就行了。
10KV高压计量
,用的是3相三线制电表,但电压互感器有3个,是Y形接法,该...
答:
请参考图进行接线
10kv高压计量
接线图中PT和CT是什么意思
答:
在
10KV高压计量
接线图中,PT和CT表示两种互感器的线圈。PT是电压互感器。CT是电流互感器。PT: 即电压互感器是电压高时,起保护的装置。CT主要是电流测量。
郭老师在
计量
中
10kv
高供高计中三相三线表,他的电压是相电压还是线电压...
答:
10kV
典型
计量
原理如下图所示 1、由于10kV是
高压
,所以不能直接接入电能表,需要电压互感器(TV)将高压电压按比例变成低压电压,电流互感器(TA)将高压电流变成低压电流。2、进入电能表第一元件的电压是接线端子2和4之间的电压,该电压来自电压互感器第一个绕组,是A和B之间的电压,即线电压Uab;进入...
10kv
干式组合
计量
箱怎么接线
答:
JLSZV-10干式
高压计量
箱;本产品由陕西泰开电气设备有限公司自主研发生产,适用于交流50H z ,额定电压
10kV
三相线路中供电压、电流作电能计量用。本产品电压互感器加强了一次线圈的端绝缘和层间绝缘及
安装
电容屏装置,具有耐雷电冲击、操作过电压、谐振过电压、高频过电压、低频过电压等性能。高、低均有...
在
10kV
电能表接线方式中,为什么高供高计的要用三相三线式,高供低计...
答:
因此
10kV
高供高计电能
计量
装置基本上采用三相三线式电能计量。高供低计:现行10/0.4kV配电变压器基本采用Yyn0接线方式,即中性点接受地系统方式。理论上在三相四线线路所带负荷基本上无法保证绝对平衡,并且还存在较多的单相负荷,因此必采用三相四线式电能计量方式,否则单相负荷电量将少计量。
请问
10kV高压计量
二次接线怎么接?
答:
ABC是电源线,两个表都要接 AS1 AS2 CS1 CS2接第一个表 AS3 AS4 CS3 CS4接第二个表 具体接在电度表和终端哪个点,可以看一下拆下来的盖子,在盖子后面有接线图
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv高压计量表安装图解
10千伏计量安装接线图
10kv高压计量接线视频
10kv高压计量接线图
10kv高压计量接线方法
10kv电能表接线方法
十千伏高压计量安装图
高压计量开关安装图
负控终端接线图实物图