22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv线路额定电流表
...
10KV
A和20KVA的10KV油浸式变压器高、低压
额定电流
、空载损耗、负载损...
答:
国家标准 GB6451 中
10KV
配电变压器的最小容量是30KVA,所以没有10KVA和20KVA的相关技术数据,但是,同一系列的变压器是有规律的,这个规律就是变压器的相似性即变压器的损耗值与容量的 3/4 次方成正比。按相似性计算:20KVA:高压
额定电流
:1.15 A 低压额定电流:28.87 空载损耗:75W 负载损耗...
变压器
10KV
/380V630KVA允许安全
电流
量为多少?
答:
630KVA变压器的
额定电流
为:
10KV
: 36.4 A 0.4KV:909.4 A 只要不超过这个值,长期运行都是安全的.
10kv
电压多大
电流
答:
一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A
二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A
1
10kv
/
10kv
变压器
额定电流
是多少?
答:
额定电流
I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 1
10kV
变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容...
1250 kva变压器的
10kv
侧
额定电流
是多少?
答:
1、一台1250的变压器
10kv
侧
额定电流
I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A72.17/1.5=48.11A;2、可选择YJv或YJv22—3*50mm²电力电缆;3、4台1250kva变压器共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm², 考虑裕度可选3*240mm²的YJv或YJv22...
电源电压
10KV
变压器容量是1000KVA,500KVA请问各自的一次
电流
和二次电流...
答:
1. 1000KVA:
10KV
侧
额定电流
为1000/√3/10=57.7A,0.4KV侧额定电流为1000/√3/0.4=1443.4A.2. 500KVA:一次电流是28.87A,二次电流是721.7A.3. 望能采纳。
10kv线路
允许通过的
电流
是多少安培
答:
变压器的容量(功率容量)是多少,决定
10kv
的
线路
最大可载电流。计算方式:I=P/Ue/√3/cosφ/η I→电动机
额定电流
;P→电动机额定功率;Ue→电动机额定电压;√3→约等于1.732;cosφ→电动机功率因数,约等于0.8-0.9;η→电动机效率,约等于0.9;根据公式求所指电动机的额定电流:...
10kv
电机
额定电流
多大?
答:
电压
10kV
电机功率是1400kW的
额定电流
是85.09A。计算如下:因为P=√3×U×I×COSφ,所以I=P÷﹙√3×U×COSφ﹚其中,I→电动机额定电流;P→电动机额定功率。根据公式求所指电动机的额定电流:14000000(W)/10000(V)/1.732/0.85/0.9≈85.09(A)...
10KV
变压器高压侧
额定电流
是多少?
答:
10KV
变压器高压侧
额定电流
:Ⅰ=1250/(1.732x10)=72.17A 三相变压器额定电流的计算公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。变压器的额定容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。
10 KV
变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计...
10KV
,300平方高压电缆,可以承受多大的负荷?怎么计算?
答:
300平方高压电缆,可以承受工作
电流
大约:I=300*1.5=450A
10KV
,300平方高压电缆,可以承受的负荷:P=1.732*10*450=7794KVA 电缆的
额定
电压应和使用电缆的系统电压和运行状况相匹配。10KV的电压环境应选用 额定电压为
10kv
的电缆。电缆的额定电压一般用U0/U(Um)表示:3. U0:电缆设计用的导体对地...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv710kw电机额定电流
10kv真空断路器额定电流
10kv电机额定电流
10kv断路器额定电流
10kv高压断路器额定电流
200kva变压器额定电流
1250kva高压额定电流
630kva变压器额定电流是多少
电压10kv电流计算