22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv速断保护和过流保护计算
10kv
线路
过流保护
怎么
计算
?
答:
可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系键闭老数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返...
10KV过流
一段、过流二段继电
保护
整定
计算
公式
答:
电流速断保护的计算公式为:Idzj = Kjx * Kk * Kq * Ied / Ki
。根据给定的参数,计算结果为24A,瞬动倍数为24/4=6倍。3. 灵敏度校验:由于电机配出电缆较短,长度不超过50米,此处使用10kV母线最小三相短路电流代替电机端子三相短路电流。计算公式为:Km = 0.866 * 4000 / (24 * 15),...
速断
怎么
计算
答:
高压控制柜(10KV)的速断电流值和过流值计算方法:
过流值=1.2~1.3*高压侧电流/CT变比=1.2~1.3*{功率/
(电压*根号3)/CT变比=1.2*{630000/(10000*1.732)/(50/5)}=1.2*(36.4/10)=4.36A。速断电流值=功率除额定电压除根三等于实际工作电流,实际工作电流成六到八倍再除开...
10kv过流保护
整定值
计算
答:
10kv过流保护整定值计算为Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki=12.36A)
,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。对于输电线路,由于其比较规范,一般无T接负荷,至多有一、二个集中负荷的T接点。因此,利用规范的保护整定计算方法,各种情况均可一一计算,一般均可满足要求。对于配电线路,由于以上所...
10KV过流
一段、过流二段继电
保护
整定
计算
公式
答:
电流保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A
,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
10KV过流
一段、过流二段继电
保护
整定
计算
公式
答:
文章中提及了
10KV过流保护
的整定
计算
公式,其中一段和二段过流保护的Idzj计算为Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki),具体示例为12.36A,取12.5A的动作时限,目的是与母联过流保护协同工作。保护装置设定的定时限一次动作电流为500A,是母联反时限动作电流的2.4倍。为了确保动作的精确性,定时限的动作时限比...
10KV过流
一段、过流二段继电
保护
整定
计算
公式
答:
1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据
计算
,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流
速断保护
Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 ...
10kv保护
定值
计算
口诀是什么?
答:
计算
公式:利用公式Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki),首先计算过负荷保护,然后再计算电流
速断保护
,最后进行灵敏度校验。利用Idzj=Kjx*Kk*Kgh*Ie/(Kf*Ki)先计算过电流保护的值,然后再用Idzj=Kjx*Kk*Id/Ki计算电流速断保护,最后计算单相接地保护的值。以GL型继电器为例,先取消瞬时保护,过电流...
10kv保护
定值
计算
口诀是什么?
答:
1、只设一套,按最大运行方式
计算
定值,按最小运行方式校验灵敏度(
保护
范围末端,灵敏度KL≥1.5,
速断
KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。2、按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定。Idzl=Kk×Id2max。...
10kv
配电柜
速断和过流
如何整定和
计算
?
答:
过电流保护的整定
计算
取 =2.5A ,动作时间t 为0.5S。
速断保护
的整定计算 取 =4A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为4A,动作时限为0S。低压侧
过流保护
取 =5.5A ,动作时间t 为0.5S。电压闭锁整定值取75V。速断保护 取 =11A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv过流保护整定值计算口诀
过流1段和过流2段如何计算的
10kv过流速断定值计算
10kv过流保护整定值计算
高压速断电流计算
10kv电动机的整定值怎么计算
10kv过流一段二段三段定值怎么算
10kv断路器供电灵敏度标准值
高压电机速断电流计算公式