22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压计量互感器
高压10kv
电流
互感器
的容量是多少?
答:
高压10KV
是变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应的电流
互感器
。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电...
10kv
电压
互感器
接线方式是怎样的?
答:
10KV
单相浇注式电压
互感器
。
高压
绕组额定电压为10/√3KV,二次绕组额定电压为0.1/√3KV,剩余绕组额定电压为0.1/3KV。该互感器一般用3台结成星形接于10KV系统,二次绕组结成星形、剩余绕组结成开口三角形,用作10KV系统测量、保护和绝缘监察。分别适用于额定频率50Hz、60Hz,额定电压为 3, 6,
10k
...
您好,
10KV
变配电室
高压
柜
计量
柜的电流
互感器
变比怎么计算?有没有公式...
答:
由I1和i2即可计算出被测电流
互感器
的变比K=I1/i2,从理论上来说,用电流法测量电流互感器的变比实际上是模拟它在额定情况下的实际运行,是一种非常理想的试验方法,测量的精度比较高。/iknow-pic.cdn.bcebos.com/a08b87d6277f9e2fec7f36e51130e924b999f391"target="_blank"title="点击查看大图...
10kv
的
高压
电流
互感器
里面有多少铜?
答:
一般的10千伏电流
互感器
,就3*0.3厘米这样,重量就是1~2斤。10千伏
高压计量
箱电流互感器精度为0.2S级,产品分为两元件和三元件两种。两元件中A、C两相装有电压、电流互感器,电压互感器为V/V接线。二次电压为100V。配用三相三线电能表。三元件中A、B、C三相均有电压、电流互感器,电压互感器为...
10KV
,50KVA变压器
高压计量
用什么电流
互感器
?
答:
选用5/5 0.2S级
10kV
电流
互感器
。原因: 50/10/1.732=2.288 电流互感器 电流很小。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护...
10kv高压计量
接线图中PT和CT是什么意思
答:
在
10KV高压计量
接线图中,PT和CT表示两种
互感器
的线圈。PT是电压互感器。CT是电流互感器。PT: 即电压互感器是电压高时,起保护的装置。CT主要是电流测量。
10KV高压
配电系统中电流
互感器
怎样选择
答:
常见的额定一次电流:100,125,150,200,250,300,400,500,600,800及其10倍,100倍等,以及0.1倍,0.01倍等 额定二次电流:5A,1A,之前还有2A,现在基本上没有了 电流
互感器
所有规格 10/5 15/5 25/5 30/5 40/5 50/5 60/5 75/5 100/5 150/5 200/5 250/5 300/5 400/5 ...
10kv计量
器,电流
互感器
大概变比是多大的?
答:
10kV高压计量
,电压
互感器
变比都是10kV/0.1kV,电流互感器的变比,是根据后端负荷来定的。比如说后端是500kVA的变压器,那可以选50/5的,如果是630kVA的变压器,可以选75/5的。总之是根据后端负荷的大小,计算出额定电流来确定的,选太大或者太小,都会造成计量不准确 ...
10kV
中
高压
进线柜和
计量
柜内的电压
互感器
分别有什么作用?
答:
进线柜电压
互感器
用作进线电压测量(供电压表用)和备自投装置的有无电压判断之用。
计量
柜内的电压互感器用作计量,即供电度表用。电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。电压互感器是一个带...
一台
10kv高压
电机,容量475kw。请问
高压计量
配多大的电流
互感器
。
答:
一台
10kv高压
电机,容量475kw,按功率因数为0.9计算,电流为30A左右。电流
互感器
按额定电流1.3~1.5倍来选择。高压电流互感器变比选择40/5比较合适。电流没有35A那么大。三相功率的计算公式是功率等于根号3倍电流与电压的积再乘以功率因数。