高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应的电流互感器。

如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。

二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量,二次侧不可开路。

扩展资料:

工作原理

在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。

对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。

微型电流互感器也有人称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。)

电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流罢了。电流互感器接被测电流的绕组(匝数为N1),称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);接测量仪表的绕组(匝数为N2)称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。

参考资料:百度百科-变压器额定容量

参考资料:百度百科-电流互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-04-18

电压互感器的容量,并不是一个固定的值,而且对于不同绕组、其容量也不完全相同。笼统来说电压互感器的容量,在实际中没有意义。用于不同回路的绕组,需要和各自的回路容量相匹配,看下面的例子:

该型号电互感器,二次侧三个绕组,精度等级分别为:0.2、0.5和3P,对应三个绕组的容量分别为20VA、20VA和100VA。同时铭牌中还给出了一次绕组极限容量600VA。选用时应考虑的是计量测量回路的负载<20VA、监测绕组的负载<20VA,剩余二次绕组的负载<100VA,这样才能保证电压互感器的使用精度和保护准确性,不至于出现误差、或者保护误动作。因此,考虑总的容量也不会超过一次的600VA(20+20+100=140VA)。(这个是10kV电压等级的互感器)。

另一个例子见下图:

对应于0.5、1、3级精度,容量分别为:100VA、250VA和500VA,容量之和850VA<最大容量1000VA;辅助线圈容量100VA。(这个是35kV电压等级的互感器)所以,单纯根据电压等级是无法判断电压互感器的容量的。

最后看这个铭牌:

这是一个三绕组的电压互感器,二次侧两个绕组,电压等级10kV,电压互感器极限输出600VA,0.5、3级精度的二次线圈,对应的容量分别为:30VA和300VA。