22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压计量装置的开关使用说明
10KV高压开关
柜的操作
答:
高压开关
柜操作
说明
一、 送电操作程序:1. 通过手车转运小车将断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)推入开关柜;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手位置并将手车推入开关柜的试验位置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。2. 将手车的二次插头插入开关柜的二...
10kv
配电柜停送电操作顺序
答:
断电顺序:变压器高压进线柜→
10kV高压
进线柜→PT柜→
计量
柜。停电拉闸操作必须按照真空断路器(
开关
)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的允许和批准,必须一人操作,一人监护。设备送电之前必须检查工作票...
10kV开关
柜二次接线重要知识要点?
答:
10kV开关
柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护
装置
、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子...
高压计量
及负控管理终端是怎样的接线图?
答:
高压计量
:高压计量箱是电压电流组合互感器。而组合互感器配带仪表箱,俗称高压计量箱,该系列产品用于50-60HZ的交流三相系统网路上,其电压等级有35KV、
10KV
、6KV。产品通过V/V连接组成三相电能测量
装置
。仪表箱能够作分离安装,以便安全及容易抄表,也可装在箱体的正面成为整体式。用户可以根据需要而自由...
10KV高压计量
箱的现场安装注意事项有哪些?
答:
高压计量箱应水平安装,电度表位置应垂直,不得任意倾斜,箱体外壳和互感器二次绕组应可靠接地
。高压计量箱装好后,带负荷进行试验观查,看有功、无功电度表转动是否正常或调试遥测抄表各项功能是否正常,经过全面检查试验合格后,可正式投入运行。我们这里施工采购的高压计量箱在安装时碰到接线的问题是给保定...
10kv高压计量
表的接线
答:
但还配
用
相应的电压电压互感器(如果有的话)在
高压计量
中,高压计量箱用的三相三线的,绝不能能用三相四线的高压表代替三相三线高压表!强行用的话将造成严重计量错误,注意是错误,而不只是简单的误差。三相三线表只能和三相三线高计量相配。三相四线表只能和三相四线高计量相配。
哪位大师有关于
高压
配电室(
10kv
)进线柜 PT及避雷器柜 变压器柜
计量
柜...
答:
进线柜就是电源进来接到这个柜子里应该有
开关
和隔离刀,PT及避雷器柜就是柜子里装有电压互感器(是测量电压用的)和避雷器,就变压器柜就是里面有一台变压器,计量柜就是里面有电压互感器和电流互感器专供电能表
计量用
的。
费控断路器工作原理‘?
答:
高压
费控真空断路器工作原理很简单就是费控智能电能表从
计量
互感器上采集信号,将这个信号传送给真空断路器命令真空断路器。剩余金额小于或等于设定的报警金额时,电能表能以声、光或其他方式提醒用户;透支金额应实时记录,当透支金额低于设定的透支门限金额时,电能表发出断电信号,控制负荷
开关
中断供电;当...
10kv高压计量装置
有几种?
答:
高供高计:我国现行
10kV
配网线路大多采用中性点不接地系统接线方式,因此10kV高供高计电能
计量装置
基本上采用三相三线式电能计量。高供低计:现行10/0.4kV配电变压器基本采用Yyn0接线方式,即中性点接受地系统方式。理论上在三相四线线路所带负荷基本上无法保证绝对平衡,并且还存在较多的单相负荷,因此必...
10KV高压计量
,
用
的是3相三线制电表,但电压互感器有3个,是Y形接法,该...
答:
请参考图进行接线
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv高压无功补偿装置
10kv消谐装置的作用
10kv备自投保护装置说明书
10kv消谐装置安装在哪
10kv变压器台架装置
10kv消弧装置作用
10kv高压柜的组成
10kv高压电流换算成低压电流
10kv消谐装置