22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压配电室送电步骤
正确的
送电
和停电
步骤
关于正确的送电和停电步骤
答:
1、停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作
。2、
送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行
。3、严防带负荷拉合隔离开关。4、高低压配电室的停送电顺序:送电时:先送电源侧再送负荷侧。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷...
10KV高压
进线柜是如何
送电
的?
答:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电 高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载。进线柜:就是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入10KV电源,10KV电源经过开关柜将电能送到10KV母线,这个开关柜就是进线柜。组成:真空断路器、隔离开关、三组三线圈电流互感器、避雷器、带电显...
高压配电室10KV
系统停
送电
操作规范有哪些?
答:
1、与供电部门联系好。2、与各用电单位联系好,将负荷降至最小。3、拉开11号油开关。4、检查11号油开关确在断开位置。5、依次拉开1101、1102隔离刀闸。6、拉开室外跌落保险。穿绝缘鞋,戴绝缘手套,用绝缘高压拉杆先拉开中相, 再拉开下风向一相,最后拉余下的一相。二、
高压配电室10KV
系统
送电
1...
送电
操作顺序
答:
1、停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作
。2、
送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行
。3、严防带负荷拉合隔离开关。高低压配电室的停送电顺序:送电时:先送电源侧再送负荷侧。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再...
10kv高压
线断电配电柜需要断开么 10kv
配电室
操作顺序
答:
2、送电时先关进线柜电源,送计量PT柜。进线柜、出线柜送电程序:
(1)分断接地刀闸。(2)接合上隔离刀闸。(3)接合真空断路器
。3、高压配电柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离...
停电和
送电
的
步骤
是什么?
答:
一、停电操作
步骤
1、穿戴好绝缘手套、绝缘鞋等安全护具。2、由中控或现场分
10KV
各车间出线柜真空断路器,检查状态指示仪真空断路器是否分闸。3、摇出10KV至各车间出线柜真空断路器小车,检查状态指示仪小车是否就位。4、合上至各车间10KV出线柜接地刀,检查状态指示仪地刀是否已合上。5、由中控或现场...
停、
送电
的操作顺序有什么规定?
答:
\x0d\x0a(2)
送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行
。\x0d\x0a(3)严防带负荷拉合隔离开关\x0d\x0a\x0d\x0a高低压配电室的停送电顺序:\x0d\x0a
送电时:先送电源侧再送负荷侧
\x0d\x0a送电高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载\x0d\x0a停电时:先停负荷侧...
10kv配电室
停电操作顺序,一主一备。1#进线柜为主电,2#进线柜为备电,1...
答:
不知道 你要怎么停 如果是1#进线有电,2#进线停用,然后全停电。 那么先把低压柜出线 分闸,然后把低压柜进线柜 分闸。当低压都停了以后,再停1-4#
配电10kV
侧柜,然后 停 分段开关柜,再停1#联络柜
配电室
操作及维护、
步骤
、需要的内容都有哪些??注:勿在网上复制一些有关...
答:
1)停电操作程序:先低压后
高压
;先负荷后电源;先电溶器后负荷;2)
送电
操作程序:先高压后低压;先电源后负荷;先负荷后电溶器。5、严禁带负荷停送电操作;6、为防止意外事故,低压侧分路断路器合闸送电时,严禁一次合闸送电,应快速分合闸两次以上再送电;
配电室
日常巡视检查工作标准1、高压设备巡视时应与带电体保持...
10KV配电
系统的倒闸操作程序
答:
5、
送电
合闸操作顺序依次为:合母线侧刀闸(上隔离开关)···合负荷侧刀闸(下隔离开关)···合断路器开关。6、
高压
柜和高压柜出线端有人工作检修时,停电拉闸操作完成后,应在出线侧验电、加封地线、挂有人操作禁止合闸的标示牌,并把验电加封地线写入完全操作票。7、 高压柜合闸操作前,应...