22问答网
所有问题
当前搜索:
11kw电机用多大空开
11KW
的用电器,
用多大
的
空开
,多大的
答:
11千瓦380V电压的,最大电流27A,用32A的
空开
。220V电压的,最大电流50A,用63A的空开
三相380V
11kW
需要
多大
的
空开
?
答:
选择
空开
的大小应该根据所接负载的额定电流大小来确定。在这里假定380V的三相电压下,
11kW电动机
的额定电流为26.5A,那么根据国家标准,建议选择额定电流略大于或等于26.5A的空开。一般建议的选择范围为28A~32A。因此,建议选择额定电流为32A的空开来保护11kW电动机。不过,为了确保系统的安全稳定运行,具体...
十一千瓦的三相
电机用多大
的
空开
接触器热继是怎样算出来的
答:
11kw电机
的额定电流约是20.9安。
空开
选择时可选40安的,这样裕量较大,有利长期安全运行。接触器可选CJX2—2510或CJX2—3210型的。热继电器用JR16型的,可选控制范围在14~28的,调整在24安处即可。
空气开关
的选择
答:
假设
电机11KW
,功率因素为0.8,那么它的额定电流为I=P*/1.732*U*0.8=19.8A 一般我们保护
电机用
的
空开
瞬时脱扣整定电流为12倍额定电流。如果20A的负载额定电流那么它在240A以上的故障电流状态下就得速断电路以达到保护负载和线路等。可以看出你500A的短延时选择是偏大了。空开在理论上选择应1.5...
11kw电机
配
多大
开关
答:
380v
电机
一般按一千瓦两安计算电流。
11kw
就是22安留点余量按25安算,再按导线安全载流量10下5;100上2; 16、25 四;35、50 三;70、95 两倍半。这样算的话,用六平方乘以5等于三十安培,所以用六平方的线。肯定没问题
空开
用32A的足够可以的 冬天 手打不容易 望采纳 手都快冻掉了 ~~~...
11kw
三相
电机
配几大的
空气开关
答:
11KW
的
电机用
40的
空开
就可以,用80的还跳闸说明电机有故障或着检查线路。空开一般起到短路保护作用,偶尔过载不能保护跳闸的,既然电机能正常运行,说明没问题,你换一个空开吧,它的电磁机构失灵了。三相电机,是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,...
请问
11kw电机
要
用多大
的线和开关
答:
11KW
的
电机
配
多大
的交流接触器,和多大的导线 220v的电压每千瓦电流约为5A,11KW约为55A。380V的电压每千瓦约为2A,11KW约为22A。2.5平方的铜线。不要忘了配热继电器,防止过载烧坏电机。导线可以根据导线载流量选用,宁大勿小。导线比较长的话还要考虑高温影响,建议选用大一号导线,380v电压选用4平米...
11kw
电视星三角启动,主回路和控制回路
空气开关
选择,接触器,热继电器...
答:
11kw电机
星三角启动,主回路
空气开关
选择:40A 接触器:30-40A 热继电器:25A 主导线(铜)选用:10平方毫米 控制回路选用(铜):2.5平方毫米 控制回路开关选用:5A
11KW
的
电动机
正反转元件的选择与导线的选择
答:
1,
空开
型号的选择 一般有2P(单相电源),3P(三相电源),4P(三相四线),32A,63A,100A,225A,400A,630A。。。选型要大于额定电流等级的一级即可,像说的
11KW电机
就选择3P,32A空开来保护。2,导线的选择 也要知道功率,计算电流,说的11KW电机,就用6平方的铜芯软线(电机接线一般用软线...
11KW电机
配配
多大
导线,多大断路器?
答:
11KW
的三相
电机
选择电线 三相电机额定电流I=P/1.732UcosΦ=11/1.732/0.38/0.8=11/0.53=21A 如果是近距离(几十米以内),铜电线4平方毫米,铝电线6平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电线10平方毫米,铝电线16平方毫米。如果介于远距离和近距离间,铜电线6平方毫米,铝电线10平方毫米。短...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
11kw风机用多大空开
220v11kw用多大的空开
11千瓦电机多大断路器最好
11千瓦用多大断路器
11千瓦电机启动用什么开关
11kv用多大空开
11千瓦用125的空开可以吗
11kw电机选多大断路器
22kw电机用多大空开