11kw电机用多大空开
11kw电动机
直接启动 断路器 接触器 热继电器 选
多大
的?
答:
11KW电机
不知道是几极电机,是鼠笼还是绕线的,拖动的负载是皮带联结还是同轴之类的硬连接,是水泵还是风机。以11KW/2极鼠笼电机联轴拖动离心风机,直接启动为例,11KW的电流是22A左右,
空气开关
应该选40A左右,接触器在B30就可以了,热继电器20-30A刻度的,你的
空开
选择小了些,在启动过程因为电压,...
11KW电动机
在380V电上电流是多少在220v上电流是多少知道的帮忙算下
空开
...
答:
11kw电机
在380v电流大概是19A左右,在3相220V时电流是约19A*1.732=29A左右。65N是开关的型号(设计序列号).C16也就是他的开关的容量以及他的分断能力的级别。
两个
11KW电机
同时启动运行,最小
空开
多少
答:
你是这两个
电机用
一个
空开
?那样的话就是总共22KW,按照44个电流估算,选择60A空开就行。当然,想精确的话你还要看具体是什么样的电机,用什么启动方式启动。
11KW电机
如何配电,线径,启动,
答:
楼主下次问问题的时候希望把你的情况具体说清楚点,
电机
的电压很关键。220V和380V区别很大,启动方式也不一样。如果是380V的话1楼说的很明白了。但是2楼的意见不要采纳,实际操作中,一般这么小的电机我们都可以直接全压启动,你做个降压启动配电箱成本会高很多,我安装工厂的配电箱很多,18KW的我都是...
10KW三相
电机
的
空开
、热继、接触器应选什么型号的
答:
铜线足够,
11KW
我用4平方,7.5KW我用2.5平方
空开
:(11KW)正泰DZ47-60\D40A,(7.5KW)DZ47-60\D25A接触器:(11KW)正泰CJX2 -2510、(7.5KW)CJX2 -1810,热继:(11KW)JRS1-25A、(7.5KW)JRS1-18A没有10千瓦的
电机
机房里有
11KW
的用电设备 主
空开
为32A/3P 防雷器如何选择? 还有要加防 ...
答:
防雷本身跟后端用电设备负载无关,因为SPD安装都是并联在线路上安装,他不参与整个线路工作,只有当瞬间电流达到设定值时,避雷器才动作,对地放电(你可以把避雷器想象为一个普通开关,正常时这个开关时断开的,当瞬间电流达到一定值时,它就闭合,对地导通放电),机房电源按你说的
空开
是32A/3P ,那...
家用
11KW
的两相电热水器
用多大空气开关
?
答:
1.看了你的描述,感觉不太准确。11000W的电热水器,220V电压,其电流为11000÷220=50(安)不管是450V4500A的电闸,还是250V4000A的
空开
,其电流都大于热水器的电流,按道理是不会跳闸的,分析肯定不是那么大的电闸或空开。还有你说漏电30MA,应该是带漏电保护的空开,如果热水器漏电是会跳闸的。2...
11KW
的
电机
,用倒顺开关控制启动。为什么老是把开关烧坏?
答:
由于
电机
转子转动并不会马上停止,如果直接从顺转扳到倒位置。电机正转被反向转矩制动就会产生大的电流,同时对电机产生冲击。另一方面,断开与接通同时发生可能在开关产生很大的电弧,严重时会烧毁开关。启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,量下就知了。启动的线圈串了电容器的。也就是串了电容器的启动线圈...
11KW
的
电动机
空气开关
烧掉了?
答:
至于进线应选择10平方以上的铜线,连线也不能低于10平方,出线也得6平方以上电缆,因为
电机
频繁启动,它的瞬间电流为额定电流的5-7倍,你的线显然承受不了这么大的电流。至于
空开
,接触器可选择100A的。热继电器选择30A就可以了,大了就不管用了,最主要的是各接触点必须连接紧密。
星三角启动15KW
电机
选
用多大空开
3个接触器分别选多大的,热继电多大的...
答:
15KW
电动机
电流一般小于30A,具体值看
电机
的级数。可选用30A
空开
,两个主接触器用32A,星点用16A即可,热继电器用32A,时间继电器一般选1分钟以内的,整定时间在10秒左右,具体根据负荷特性而定,以启动电流稳定后2—3秒转换为宜。