22问答网
所有问题
当前搜索:
11kw电机用多大空开
十一千瓦的三相
电机
需要
多大
的
空开
?怎么计算?
答:
32左右的
空开
。三相电: 一个千瓦两个电流。
11KW电机
额定电流在22A左右,因为要考虑到启动电流和满载电流,启动电流根据不同的负荷大约在1~3倍额定电流,满负荷电流一般在20~22A,用25A开关容易因电流接近开关设定值造成温度升高跳闸,建议用32A开关。三相电机: 以1A500W配开关。11KW 的电流大约是:22A,...
11kw
的
电机
要
用多大
的
空开
、接触器
答:
首先将这个功率的
电机
运行时的理论电流计算出来 三相电流=功率/电压/相位1.732/电机功率因数0.75左右 电流=11000/380/1.732/0.75 =22.3A左右 考虑到电机启动电流和长时间稳定运行,
空开
建议使用35A,接触器建议选择额定电流40A左右。
11千w起动电流多大起动多大电流要
多大空开
答:
154A,200A
空开
。磁力启动,不能直接启动!最好变压器启动,
漏电保护
空气开关
怎么选择?
答:
计算电流,根据导线载流量选导线,根据导线大小选
空开
。中间可能根据不同的工作环境要乘相应的系数。假设
电机11KW
,功率因素为0.8,那么它的额定电流为I=P*/1.732*U*0.8=19.8A 一般我们保护
电机用
的空开瞬时脱扣整定电流为12倍额定电流。如果20A的负载额定电流那么它在240A以上的故障电流状态下就得...
11kw
的三相异步
电动机
,需要
多大
的3P
空开
啊?该怎么计算
答:
简单的计算方法:三相380V
电动机
额定电流:I=2P=2*11=22A
空气开关
:I0=1.5I=1.5*22=33A 3P
空开
上的C32是照明型32A,动力型为D32。用6平方铜线就足够了。
11kw电动机
直接启动 断路器 接触器 热继电器 选
多大
的?
答:
11KW电机
不知道是几极电机,是鼠笼还是绕线的,拖动的负载是皮带联结还是同轴之类的硬连接,是水泵还是风机。以11KW/2极鼠笼电机联轴拖动离心风机,直接启动为例,11KW的电流是22A左右,
空气开关
应该选40A左右,接触器在B30就可以了,热继电器20-30A刻度的,你的
空开
选择小了些,在启动过程因为电压,...
380V
11KW电机用多大空开
答:
C型
空开
32A D型空开 25A
总功率
11kw
的设备用40A
空开
老是跳闸什么情况?
答:
单相供电
11KW
的工作电流达50A,40A的
空开
当然要跳闸。
冷却泵,
11kw
,需要配多少平的线?
用多大
的
空开
答:
3相 380V 设备
11kw
额定电流 22A 用 2.5平方电线,32A
空开
11KW电动机
在380V电上电流是多少在220v上电流是多少知道的帮忙算下
空开
...
答:
11kw电机
在380v电流大概是19A左右,在3相220V时电流是约19A*1.732=29A左右。65N是开关的型号(设计序列号).C16也就是他的开关的容量以及他的分断能力的级别。