22问答网
所有问题
当前搜索:
11kw电机用多大空开
11kw
的
电机
选择
多大
的
空开
和多大的电缆,空开型号是什么
答:
11KW
/380V/3相
电动机
配电:1、额定工作电流,约20A;2、断路器规格,25A(框架为63A即可);3、接触器规格,25A;4、热继电器规格,16~24A;5、线路规格,铜芯电缆(或电线)截面积10mm2.型号有多种选择,以施耐德品牌为例:断路器NS80H-25或C65-25/3P;接触器LC1-D25;热继电器LRD-22(16/24...
380v十一kw的
电机
配多少a的开关.
答:
380v
11kw
的
电机
配32A或40A的
空开
即可。
11kw电机
星三角启动,主回路和控制回路
空气开关
选择,接触器,热继电器...
答:
电机
星三角启动,主回路和控制回路如下图
11KW
的电机电流大约在22A左右 主回路
空开
选择32A 控制回路空开选择10A 热继电器选择25A(整定在22A)接触器(电源,三角形)选择40A或63A 星型接触器可选择32A 控制线路采用1mm2铜芯线 主回路线路采用4mm2铜芯线 图中线路是星型接触器先工作,然后电源才加入,...
11千瓦三相水泵380v
用多大
开关?
答:
一般情况下,11千瓦三相水泵380V需要使用三相交流接触器或热继电器来进行控制。开关的额定电流大小应该根据水泵的额定电流大小来选择,一般来说,开关的额定电流应该大于等于水泵的额定电流,留有一定的余量。比如,若水泵的额定电流为20安培,那么开关的额定电流应该选择大于等于20安培的开关。具体选择开关时应...
11KW电机
三角形接法要
多大
的线和多大的开关以及接触器
答:
容量十一千瓦,额定电流22A,接触器选50.2.5平方的铜线就行。继电器选55相接近就行,
空开
选五十的
5千瓦和11千瓦的
电动机
如何选下列几个参数,请高手赐教
答:
如果是三相异步电机,功率因素、效率为0.85的话:5kw电机电流为10A,要选16或20A
空气开关
,最小1.5平方铜芯线,接触器按
空开
电流选,熔断器选20A(1.5-2倍额定电流),热继电器选16-24A的,整定值调到16-20A左右。
11kw电机
电流为22A,要选32或40A空气开关,最小4平方铜芯线,接触器按空开电流选...
380v用电器11千瓦用多少安
空开
?
答:
单相 P=UIcosΦ 三相 P=1.732UIcosΦ 其中为P有功功率,U为电压,I为电流,cosΦ为功率因数(供电公司要求一般不低于0.85)380V
11kW
根据公式算得电流约为20A,可以用25A的断路器,但这只是对于照明负荷;如果是动力负荷(
电机
),应考虑电机的启动电流。
11kw
风机,
电机
转速2900转,用100A
空开
安全吗?
答:
安全的,若是额定电流是100A就还偏大了,应选额定电流是25A的比较合适。计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=
11
000/380/1.732/0.85≈19.7A 选择空气断路器的额定电流应是计算电流的
1.1
~1.5倍,Ir=1.2Ijs=19.7×1.2≈23.6A,选择Ir=25A带漏电护功能的塑壳式微型空气断路器合适,如:DZ47...
11kw电机
配5号风机想直接启动可以吗 直接用100A的
空开
带起可以不
答:
可以使用,100A可以了,但不能带热继。启动时需把风机的调风调关闭再开机。
功率为
11KW
的三相
电机
,应该用哪种方式启动?需要哪些电气元件,
多大
型号...
答:
两种启动方法:1,全压(直接)启动:适应条件a.同步转1500转/分及以下的,b.电源近,导线粗能满足全压启动的,c.空载或轻载启动的。2,减压启动:适应,除1之外的,有星三角启动,自耦减压启动,延边三角启动等。保护可选综合保护器,缺相保护,热继电器,温度继电器,过压,欠压,低频,高频,堵转保护...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
11千瓦加热器用多少空气开关
11千瓦潜水泵用多大空开
55kw用多大的开关
200kw用多大的开关