22问答网
所有问题
当前搜索:
160kva变压器用多大电缆
160kva变压器
需
多少平方
的低压
电缆
?
答:
通常按铝芯≦1A/㎜²,铜芯1.5A/㎜²内选择。
160kVA变压器
低压(400V)侧电流丨=160/1.732×0.4=160/0.6928=约231A,231/1.5=154,视供电实际情况TN一S配电可选4×150㎜²+1×50㎜²或3x150㎜²+2×50㎜²。
16o
kVA变压器
最大输出铝芯
电缆
截面为
多少平方
毫米?
答:
10/0.4KV 16o
kVA变压器
最大输出功率时,应选铝芯
电缆
截面为 185平方毫米。理由是:1、10/0.4KV 16okVA变压器最大输出功率为:W=K×P÷ cosφ 其中:W---变压器视在功率(Kva)P--功率(KW)K---系数,通常取值为1.05 cosφ--功率因数,变压器负载率一般规定为0.75 由上述公式得:P...
160kvA变压器配多大
的高压
电缆
答:
如果高压侧的额定电压是10KV则其额定电流只有9A 用35平方毫米的
电缆
已经绰绰有余
关于10KV
变压器
高低压侧出线
电缆
配置大师们请教了。
答:
160KVA用150铜电缆
。250KVA用185铜电缆。315kvA用·240铜电缆。400KVA用300铜电缆。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器...
160KVA变压器
选
多大
的高压
电缆
答:
用35平方的高压电缆
,电流不大,就是现在有新规,要求高压电缆截面不能小于35平方。450米、6-10KV高压,电压降是很小的,不用考虑的。
一台10kv
160kvA变压器
出线8米电缆,
电缆用多大
平方够用
答:
变压器
二次电压是400V,其额定电流Ie:Ie =
160KVA
/ ( 1.732 × 400V )= 231A 查表知截面积是95平方毫米的三芯铜
电缆
的安全载流量满足,可
选用
。
160KVA变压器
选
多大
的高压
电缆
答:
电流不大,但是10kV
电缆
太细的没有或者
需要
定做,建议采用3*50的高压电缆。求采纳为满意回答。
请教
160KVA变压器用
10KV高压
电缆
连接,
需要多大
线径电缆
答:
电流不大,但是10kV
电缆
太细的没有或者
需要
定做,建议采用3*50的高压电缆。
两台1600
KVA变压器
10KV电压,
需要多大电缆
?
答:
高压
电缆
是不允许满负荷工作时发热的。由公式算得铝电缆为
160
mm2,接近此型号的电缆只有150mm2和185mm2的,铝电缆推荐用185mm2的。由公式算得铜电缆为107mm2,接近此型号的电缆只有95mm2和120mm2的,铜电缆推荐用120mm2的。
160kva变压器
需
多少平方
的低压
电缆
答:
变压器
低压接线柱到总开关箱段
选用
120mm²铜
电缆
,开关柜以下应考虑无功补偿电流
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
160kva需要多大的高压电缆
160kva用多少平方电缆
变压器容量160用多大电缆
160千伏变压器用多大电缆
160kva需要多粗电缆
160kva变压器可以带220v多少千瓦
360kva变压器最大多少安电流
360kva变压器用多大电缆
160kva变压器能带多大功率