22问答网
所有问题
当前搜索:
300kva需要多大的电缆
300kva
是多少千瓦
答:
300kva使用25到150平方米电缆
,300平方米的铜线和800A的开关是合适的,根据P=1.732Ulcosp,I=P/(1.732ucosφ)=300/(1.732x0.38x0.85)=537a(按三相市电计算,功率因数为0.85),然后根据电流选择电缆。
300KVA用多大的电缆
?
答:
如果是380V50HZ网电,
300KVA用107.251平方毫米的电缆
。300KVA=300KW=300000W 铜导线电流密度按5A/MM²计算 根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)I=300000÷(1.732×380×0.85)=536.254(A)电缆截面积S=536.254÷5=107.251(平方毫米)...
有约
300千伏安的
施工用电设备
需要多大的电缆
答:
1、变压器300KVA,效率按0.8计算,240KW,
可以用150平方的铜芯电缆
300KVA
UPS
用多大电缆
答:
如果用VLV电缆,
就用300平方毫米的
。
300千伏安 要
配多粗的铜芯
电缆
配电盘里的空开要选
多大的
???
答:
380 v 300KVA 电流约 600A
600 / 2 = 300 平方 电缆使用
150平方的电缆 2条并联使用(接线注意色标、同相并联),距离长还要加粗。空气开关使用 800 A 的。
300kVA
电流是
多大
平方
答:
300
KW负载至少要选择240平方的铜芯
电缆
,360平方的铝芯电缆。计算步骤:P=1.732UIcosφ,I=P/(1.732×U×cosφ)I=300/(1.732×380V×0.85)=545A P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。根据
电线
电流对照表,300KW负载至少要选择240平方...
300KVA电缆
载流量
多大
?
答:
1、300KW总功率的三相五线配电系统中,
需要300
平方的铜线及800A的开关比较合适。2、 根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=300/(1.732X0.38X0.85)=537A(按三相市电计算,功率因数取0.85)3、查下面
电缆
载流量表,可选300平方单芯铜电缆,距离较短时选240平方单芯铜电缆。
求变压器到负荷容量
300KVA的
低压配电柜
用
什么型号
的电缆
及断路器还有计...
答:
变压器低压侧与配电柜之间最好
用
60*10的铜排连接,如果位置不合适可以用每一相185
的电缆
2根,低压侧用万能断路器800A以上的,不
需要
计算
距离变压器50米远,
300
千瓦选多少平方
的电缆
线?谢谢
答:
一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方
电线
的经验载电量是一千瓦左右。 铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只
需用
一平方的铜线就足够了。 具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,...
300
KW的负载
用多大
型号
的电缆
啊?
答:
300
KW负载至少要选择240平方的铜芯
电缆
,360平方的铝芯电缆。计算步骤:P=1.732UIcosφ,I=P/(1.732×U×cosφ)I=300/(1.732×380V×0.85)=545A P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。300KW负载至少要选择240平方的铜芯
电线
,240平方...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
负载300kw需要多大电缆
300的变压器用多大电缆
300KW用多大的电缆
300kw用多大电缆铜线铝线
300千瓦220v用多大电缆
300kw三相四线用多大的电缆
300kva是多少个电流
单相300kw需要多大电缆
300K瓦用多大电缆