22问答网
所有问题
当前搜索:
50平方电缆价格计算方法
50平方电缆
直径多粗?
答:
50平方电缆
直径7.981毫米
计算方法
如下:S=πR²=0.25πD²(S是截面积,π是圆周率,约等于3.14,R为半径,D为直径)D=√(4S÷π)=√(4×50÷3.14)=7.981(毫米)知道截面积,可以根据
公式计算
直径。
50平方
铜
电线
多少千瓦
答:
三相单股
50平方
的铜线能负荷106千瓦。由
电缆
载流量表,查得50平方铜线的安全载流量为191A(空气中敷设)。根据功率
公式
P=1.732UIcosφ有 P=1.732x0.38x191x0.85=106kw(按三相市电
计算
,功率因数取0.85)
三相四线
50平方
的
电缆
能带多少千瓦?
答:
按照常用的VV型
电缆计算
,三相四线50平方的电缆可以带74.2KW(空气中敷设)或85.8KW(埋地敷设)。选择步骤:1、查三相四线
50平方电缆
载流量:据上表可知,3x50+1x25mm²安全载流量是141A(空气中敷设)和163A(埋地敷设)。2、根据载流量计算功率(功率因数选0.8):空气中敷设:√3x380Vx141Ax...
电线的平方
怎么
计算
,还有载电量
答:
电线的平方
可以用电线的直径测量
计算
,因为电线直径较好测量,
公式
是S=3.14d/4;d是直径。载电量有估算公式,贴出来供你参考:十下五;百上二;二五三五四三界;七零九五两倍半;穿管温度八九折;铜线升级算;
裸线
加一半 说明:十下五就是十以下乘以五;百上二就是百以上乘以二;二五三五四三界就是二五乘以...
50平方
铝
电缆
能承受多少电流?
答:
50平方
铝
电缆
,能承受150A电流,在三相电也就是380V电压下,能带57千瓦,在两相电也就是220V电压下,能带33千瓦。铝芯电缆的优势:1.
价格
便宜:铜杆是铝杆价格的3.5倍、铜的比重又是铝的3.3倍,所以铝芯电缆比铜芯电缆便宜多的多,适合于低资工程或临时用电。2.电缆很轻:铝芯电缆的重量是铜...
50平方电缆线
能承受多大电流
答:
147A或者86A的电流。
计算
过程如下:
50平方
的铜
电线
400米,导线电阻 R=ρ(L/S)=0.017X400/50=0.136Ω,允许下降的电压为20V,能承载的最大电流I=20/0.136=147A,50平方的铝电线400米,导线电阻 R=ρ(L/S)=0.029X400/50=0.0.232Ω ,允许下降的电压为20V,能承载的最大电流I=20/0...
电缆
敷设工程量中,4*
50
+1*25五芯电缆截面是如何
计算
的?
答:
50平方
的是由19根直径1.83mm的线芯组成,也有一种由7根直径3.0mm的组成。25平方的是7根直径2.12mm的线组成。50平方的:19x3.14x0.915x0.915.25平方的:7x3.14x1.06x1.06
三相5O
平方
的铜心
电线
能负载多少、怎样才能算出来
答:
5O
平方
的铜心
电线
截流量如图:经查
电缆
对照表,明天敷设安全截流量约170A,
计算
如下:如果三相电的功率因数以0.85计算,则该电线能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×171×0.85=95kW。
50平方
铝芯
电缆
载流量是多少?
答:
根据380V、160A验算200米,3x50铝芯
电缆
的电压降是否符合国家标准(国标规定,压降不得大于26V)。查表知,
50平方
铝芯电缆的单位长度的电阻是0.641欧姆/千米。求 50平方,200米铝芯电缆的压降Vd:Vd=(0.641欧/千米x0.2千米)x160A≈21V <26V 结论:符合国家标准,可以使用到160A。按160A
计
...
50平方
毫米铜芯三相
电缆
可负载多少安培电流?多少千瓦功率?
答:
绝缘导线载流量取决于导线绝缘层耐热性能,与绝缘材料特性和导线电阻(材质、线径)及散热条件(敷设
方式
、环境温度)有关。同时,对长距离线路以及有电机或对电压要求高的用电设备时,还应对因导线电阻引起的线路压降进行校核。还需对大电流长期工作的线路进行线损
计算
,作经济性分析。
50平方
毫米铜芯三相
电
...