求西门子
6RA70直流调速器
快速设置方法?
答:
西门子
6RA70直流调速器
快速调试参数设置方法如下:1、p051=21:恢复出厂设置(如果您不确定修改了哪些参数,可以使用此设置)。2、p051=40:允许修改参数。3、p052=3 : 显示所有参数。4、p100=电枢额定电流(调试时这项就可以参照电机铭牌来设定)。5、p101=电枢额定电压(调试时这项就可以参照电机...
西门子
直流调速器
6SR70带直流电机需要设哪些参数,最好举个例子说明一...
答:
6ra70直流调速器
快速设置 直流调速器是全数字式整流器,输入为三相电源,额定电枢电流从15a到2200a.紧凑型整流器可以并联使用,提供高至12000a的电流,励磁电路可以提供最大85a的电流(此电流取决于电枢额定电流)(1)6ra70调速器参数设置及自优化调试设置 p051=21; 恢复出厂设置(如果您不确定修改了哪些参数...
6ra70直流调速器
的初始圆弧和终极圆弧是什么意思?谢谢
答:
在斜坡函数发生器中;给定阶跃信号变化时的曲线;用变化的时间表示。
西门子
6RA70
故障诊断
答:
西门子
6RA70直流调速器
报F042是测速部分故障。解决方法:检测电源电压是否正常,开机按P复位看是否可以消除,如果不能检测控制板或者更换。直流调速器是一种电机调速装置,包括电机直流调速器、脉宽直流调速器、可控硅直流调速器等,一般为模块式直流电机调速器,集电源、控制、驱动电路于一体,采用立体结构...
直流调速器
故障维修
答:
西门子
直流调速器
维修流程:1. 开机检测发现一个可控硅触发极断开,另一个可控硅触发极正常。更换后,所有触发信号均正常(其中一个波形异常)。2. 西门子一般故障,且空载还存在转速不稳定现象,实际测量三相电流平衡。3.西门子
6RA70
被运回公司进行测试。用DriverMonitor检测电流和电压波形不正确。
西门子
直流调速器6RA70
把端子39作为改变正反转的开关量如何设置,请各位...
答:
P580 是正反转的功能 16 是39的高电平 17 是39的低电平 p580=16
直流调速器
是一种电机调速装置,包括电机直流调速器、脉宽直流调速器、可控硅直流调速器等,一般为模块式直流电机调速器,集电源、控制、驱动电路于一体,采用立体结构布局,控制电路采用微功耗元件,用光电耦合器实现电流、电压的隔离...
西门子
直流调速器
报f030故障。
答:
西门子
直流调速器6RA70
F030故障:由于电枢电流实际值太高而致使脉冲封锁 (在所有运行状态下有效)电枢电流实际值 Ia 达到极限值 可能的故障原因:• 在再生运行时,电源电压瞬时跌落 • 电流环没有优化
西门子
直流调速器6RA70
报F040,是什么问题引起呢?
答:
西门子
直流调速器6RA70
报故障代码F040,检测电源电压是否正常,开机按P复位看是否可以消除,如果不能检测控制板或者更换。直流调速器是一种电机调速装置,包括电机直流调速器、脉宽直流调速器、可控硅直流调速器等,一般为模块式直流电机调速器,集电源、控制、驱动电路于一体,采用立体结构布局,控制电路采用...
西门子
直流调速器
电位器怎么接线
答:
西门子
直流调速器
电位器接线如图:1、电位器是控制直流电机快慢的。2、显示是显示转速的。3、电枢是连接电机的电枢线圈的。4、励磁是电机励磁线圈的。
直流调速器
报警f040怎么办
答:
是西门子
6RA70调速器
吗?报F040表示在激活了的故障状态下,电子板电源被切断。 可能的故障原因:所有故障信息并没有全部复位。