6RA70
控制字的说明
答:
6RA70
的控制字1参数P654到P675,参数说明都有详细的功能。例1:P654:控制字1 的源,位0 (0 = OFF1,1 = ON;和端子 37“与”)出厂设置为1。这就是说,P654的值和端子37的状态相与,得到的值启动或者停止
直流调速器
。例2:P665:控制字1 第一个源,位7 (0→1 转换 = 确认(复位): ...
西门子
直流调速器6ra70
编码器如何屏蔽
答:
无法屏蔽。西门子6ar
70直流调速器
没有被安装屏蔽功能,因此其
6ra70
编码器,无法屏蔽。西门子6ar70直流调速器本质是一种传感器,其是用来测量机械旋转或位移的。
6ra70直流调速器
软件可以安装win7
答:
6RA70直流调速器
软件不支持安装在Windows 7操作系统上。这是因为6RA70直流调速器软件是针对特定的软硬件平台进行开发的,而Windows 7操作系统与该软件的兼容性有限。Windows 7是一个较旧的操作系统,而6RA70直流调速器软件很可能是为较新的操作系统或特定的工控系统设计的。需要注意的是,软件的兼容性...
西门子
6ra70直流调速器
如何用 端子控制 反转、其参数是如何设置的?谢谢...
答:
反转给负电压就可以了,用四象限
西门子
直流调速器6RA70
运行中显示1是什么意思?
答:
显示1是个斜的 表正转;如是两个斜1表反转。P109是和速度有关的电流限幅的控制字,0为无效,1为有效。它是有一限流保护,这取决于你设的P104到P107。这些参数是你把电机铭牌上的相关参数设入这个控制器中,这里要是设的与实际不一样,而你又把P109设为1,当电流过大时估计会报警:A031。至...
西门子
直流调速器
运行时显示––1,电流不稳。请问怎么回事?
答:
西门子
直流调速器
运行时显示负一电流不稳,这个是电压的问题。
西门子
直流调速器
电位器怎么接线
答:
西门子
直流调速器
电位器接线如图:1、电位器是控制直流电机快慢的。2、显示是显示转速的。3、电枢是连接电机的电枢线圈的。4、励磁是电机励磁线圈的。
西门子
直流调速器6RA70
把端子39作为改变正反转的开关量如何设置,请各位...
答:
P580 是正反转的功能 16 是39的高电平 17 是39的低电平 p580=16 就是用39的高电平作为依据么 具体是高是低我也记不大清楚了 总之就这么个意思
西门子
6RA70直流调速器
报F042,是什么原因,请高手指点,越详细越好,不要...
答:
西门子
6RA70直流调速器
报F042是测速部分故障。你可能有6RA70的使用说明书,那么你只能安装说明书的提示去查。任何人都无法给你指出明确的故障点的。因为你是在现场。
直流调速器6ra70
启动就烧保险是怎么回事
答:
先判断故障大体位置,先断开电机再起动,不烧保险就是电机和线路有故障。否则就是
调速
扳有问题,先查整流管和可控硅是否击穿,再查相应的大电容。