中控制字什么意思
答:
控制字就是用来控制设备动作的字,字节,一般外部程序,软件跟设备交流或者控制设备动作的时候,需要给设备发送命令、发送数据,而命令一般为二进制的,假设一个8位二进制的数据,11010010,前两位11控制移动方向,接着两位01控制移动距离,再接着两位00控制输出电流,最后两位10控制电流大小,在8位二进制中...
西门子
6ra70直流调速器
中控制字什么意思
答:
控制字就是用来控制设备动作的字,字节,一般外部程序,软件跟设备交流或者控制设备动作的时候,需要给设备发送命令、发送数据,而命令一般为二进制的,假设一个8位二进制的数据,11010010,前两位11控制移动方向,接着两位01控制移动距离,再接着两位00控制输出电流,最后两位10控制电流大小,在8位二进制中...
直流调速器
报警004是什么原因?
答:
是西门子
6RA70
的吧 报的是F004指的是电枢电源中的相电压故障 要是看西门子资料 往往一头雾水 这个故障 我遇到的比较多 一般大多都是它里面的双向可控硅坏了 少数是参数没有调整正确 而且 每次一坏都是要坏几个模块的 我遇到的有以下几个原因:1,正在工作中,突然断电;2,电机优化没有做好,...
脉冲编码器怎么接到西门子
6ra70直流调速器
主板上?
答:
在西门子
6RA70直流调速
装置的CUD1控制板上有X173端子排是接电机速度反馈脉冲编码器。26至33端子,其中26,27是编码器电源,28至33是编码器信号。用屏蔽电缆连接即可。
西门子
直流调速器6RA70
87显示11.50
答:
我前几天也碰到这种情况,我怀疑是励磁板坏了,将整个装置更换后,下载程序后正常。
西门子
直流调速器
报F042什么原因,跪求?
答:
西门子
6RA70直流调速器
报F042是测速部分故障。你可能有6RA70的使用说明书,那么你只能安装说明书的提示去查。任何人都无法给你指出明确的故障点的。因为你是在现场。
安萨尔多ANSALDO SILCOPAC D
直流调速器
,现在要去西门子PLC用PROFIBUS...
答:
一般都用原装进口西门子
6ra70 直流调速
广泛用于矿山提升系统 西门子PLC用PROFIBUS进行通讯:采用DP通讯的话 1对1的话 设置上位机端口就行了
调速器
故障
答:
生产过程中,
直流调速
装置通常会因为直流调速系统硬件故障、电机故障、操作使用不规范或参数设置不准确等原因,造成装置报警无法正常运行,出现故障时,维修人员首先需要观察装置操作面板上显示的故障代码,用FXXX表示,参考西门子
6RA70
系列直流调速装置使用说明书中的故障信息进行故障排查,也可通过查看故障诊断...
6ra70
电枢电压升不上去
答:
1、电枢电压故障。2、运行中进线接触器断开。3、电枢回路的交流侧的熔断器熔断。4、功率部件的熔断器熔断。
6RA70
主从控制的应用
直流调速器
不显示励磁故障电枢电压故障速度不稳电机抖动。
6ra70
传动
直流
电机减速机有卡卡响声是怎么回事
答:
首先要确认减速箱有没有问题,如果减速箱确实没有问题,那就可能是
直流调速器
没有优化好,包括电流环和速度环。重新做次优化,电流环别调那么硬,加减速时间放大一点看看有没有改善。