6ra70直流调速器48
6RA70直流调速器
如何设置提高功率因数
答:
6RA70直流调速器
可以通过改变其控制参数来提高功率因数。以下是调整功率因数的一些建议:1. 调整电压:将调速器的电压设置为适当的电压,可以提高功率因数。较低的电压将导致功率因数降低,而较高的电压将提高功率因数。建议使用调速器的手动模式来调整电压。2. 使用额外的重复器:可以将外部重复器连接到调...
西门子
6ra70直流调速器
在调速时,是调的电动机的励磁电流吗,还是励磁电 ...
答:
直流
电机转速近似公式:n=(U-2ΔUs-IaRa)/(CeΦ)其中n为转速,U为电机端电压, ΔUs为电刷压降, Ia 为电枢电流,
Ra
为电机电枢绕组电阻 Ce 为电机常数,Φ为电机气隙磁通 一般分为两个阶段,先是(励磁电流保持不变=额定值)升压,等电动机达到额定转速时再往上
调速
时(电压不变),就弱磁。
求西门子
6RA70直流调速器
快速设置方法?
答:
西门子
6RA70直流调速器
快速调试参数设置方法如下:1、p051=21:恢复出厂设置(如果您不确定修改了哪些参数,可以使用此设置)。2、p051=40:允许修改参数。3、p052=3 : 显示所有参数。4、p100=电枢额定电流(调试时这项就可以参照电机铭牌来设定)。5、p101=电枢额定电压(调试时这项就可以参照电机铭...
直流调速器6RA70
输出转速是相对于16384的百分比吗?
答:
6ra70
里面的速度100%是对应PLC中的16384为100%,所以通过上位机给定速度时是通过16384计算,如果单纯的通过装置给定速度,那百分比是相对于弱磁速度来说的,例如,给定1450转的速度,那直接通过装置就可以输入P433=P401.P401=1450/2000*100%=72.5%。
直流调速器
是一种电机调速装置,包括电机直流调速器、...
请大师们帮忙! 关于西门子
6RA70
系列
直流调速器
故障!
答:
1、你说自己修过两次
调速器
,确认是修好了吗?有没有用示波器看过正反桥都触发了吗?最好连励磁的触发也看一下。运行后有看过电流波形吗,电流的波形一定要对,要么电流会很不稳定,检查一下电流反馈电路。2、电抗器有异响,有可能是电抗器有问题,也有可能是由于有晶闸管没导通导致电流不平衡,可以...
6ra70直流调速器
软件可以安装win7
答:
6RA70直流调速器
软件不支持安装在Windows 7操作系统上。这是因为6RA70直流调速器软件是针对特定的软硬件平台进行开发的,而Windows 7操作系统与该软件的兼容性有限。Windows 7是一个较旧的操作系统,而6RA70直流调速器软件很可能是为较新的操作系统或特定的工控系统设计的。需要注意的是,软件的兼容性...
6ra70直流调速器
问题
答:
理论上可以,就是逆变输出,但不是很好调参数,其实你买个UPS就可以了
西门子
直流调速器6ra70
编码器如何屏蔽
答:
无法屏蔽。西门子6ar
70直流调速器
没有被安装屏蔽功能,因此其
6ra70
编码器,无法屏蔽。西门子6ar70直流调速器本质是一种传感器,其是用来测量机械旋转或位移的。
西门子变频器或
直流调速器
在没有编码器情况下怎么反馈
答:
答:
6ra70
的
直流调速器
,如果编码器坏了。可以由速度闭环改为电压闭环控制:P083=3(由编码器反馈改为电势反馈),其它参数都不要动。维持生存没有问题,只是调速器的特性比编码器闭环控制软。mm440的变频器可以启动自身的PID 调节器(工艺调节器)功能:参数设置: P2200=1(PID调节器使能)P2224=1(...
西门子
6RA70直流调速器
主给定值用模拟量控制
答:
答:西门子
6RA70直流调速器
主给定值用模拟量控制,模拟量输出正接调速器端子4,负接端子1(与5为公共端).模拟量输出10伏已达到最大给定值,调速器显示只有70%,需要进行查找调速器的软件,参数号P701进行校对设置:这个参数确定了调速器模拟量输入端,输入量的相对于一个10V 输入电压(或 电流输入)所...