22问答网
所有问题
当前搜索:
6ra70调速器电枢没有输出
6ra70电枢
电压升不上去
答:
1、电枢电压故障。2、运行中进线接触器断开。3、电枢回路的交流侧的熔断器熔断。4、功率部件的熔断器熔断
。6RA70主从控制的应用直流调速器不显示励磁故障电枢电压故障速度不稳电机抖动。
西门子
6RA70
直流
调速
装置无速度给定信号,一起动电机就转动是何原因...
答:
看看软件设置,是不是改变了
。还要看看反馈有没有了?如果这些正常的话,主板有问题了。
6ra70
直流
调速器
问题
答:
理论上可以,就是逆变
输出
,但
不
是很好调参数,其实你买个UPS就可以了
请教
6RA70电枢
可控硅问题
答:
你说的是硅模块,一个模块两个硅。GK间阻值应该是相差不多。但整流回路的损坏,很难导致电机的损坏
。可以问一下电机的厂家,确认一下电机故障的原因。
调速器
故障
答:
生产过程中,
直流调速装置通常会因为直流调速系统硬件故障、电机故障、操作使用不规范或参数设置不准确等原因
,造成装置报警无法正常运行,出现故障时,维修人员首先需要观察装置操作面板上显示的故障代码,用FXXX表示,参考西门子6RA70系列直流调速装置使用说明书中的故障信息进行故障排查,也可通过查看故障诊断...
直流
调速器
报警004是什么原因?
答:
是西门子
6RA70
的吧 报的是F004指的是
电枢
电源中的相电压故障 要是看西门子资料 往往一头雾水 这个故障 我遇到的比较多 一般大多都是它里面的双向可控硅坏了 少数是参数
没有
调整正确 而且 每次一坏都是要坏几个模块的 我遇到的有以下几个原因:1,正在工作中,突然断电;2,电机优化没有做好,...
西门子6r
70
电机速度上不去是怎么回事?
答:
无论是
6RA70
(已经停产好几年了)还是6RA80(70换代品)它们的基本
调速
模式都可以分为两个阶段 一般我们用70箱拖动的都是他励式有刷直流电动机 也就是励磁和
电枢
是独立供电的 你注意看电动机铭牌上标注的额定转速,一般都是XXX/XXX 斜杠前边的数值是电动机的基速 基速就是电动机在额定励磁电流、...
为什么
6ra70
的
电枢
电流和实际电流差了很多
答:
用直流电流表和分流器就行
了
。分流器串联在电流电路就行了。
不
用接到驱动器的模拟量
输出
口。因为那个可以通过参数设置,如果参数设置不准确,则测量的有可能不一定准确,而直接用分流器测量,则精度取决于分流器的误差。
西门子直流
调速器
报f030故障。
答:
西门子直流
调速器6RA70
F030故障:由于
电枢
电流实际值太高而致使脉冲封锁 (在所有运行状态下有效)电枢电流实际值 Ia 达到极限值 可能的故障原因:• 在再生运行时,电源电压瞬时跌落 • 电流环
没有
优化
西门子直流
调速器6RA70
报F040,是什么问题引起呢?
答:
西门子直流
调速器6RA70
报故障代码F040,检测电源电压是否正常,开机按P复位看是否可以消除,如果不能检测控制板或者更换。直流调速器是一种电机调速装置,包括电机直流调速器、脉宽直流调速器、可控硅直流调速器等,一般为模块式直流电机调速器,集电源、控制、驱动电路于一体,采用立体结构布局,控制电路采用...