22问答网
所有问题
当前搜索:
90千瓦空压需要多大铜芯电缆
90千瓦
380v
用多大电缆
答:
95平方毫米铝芯电线或50平方毫米的
铜芯电线
。
90千瓦
的电机大约需用95平方毫米铝芯电线,或50平方毫米的铜芯电线。90千瓦的电机一般使用三相交流电供电,其额定电压为380v,根据公式可计算得出,额定电流大约为180A。通常铜芯电线每平方允许通过4A电流,铝芯电线每平方允许通过2A电流,因此理论上90千瓦电机...
总功率为
90千瓦
的
用
电器,
需要多大
的
电缆
70平方的够吗?
答:
70平方的够了。先来计算一下
90KW
的电流:电机功率因数设0.8,计算电流为170A;可以使用线径50平方毫米的多股
铜芯
线。空气开关使用200A;使用3*1.5(6)A三相四线电表,配置200/5A的电流互感器;10m的距离可以忽略不计,基本上没有电压降。
315变压器
用
300米150平方
铜芯电缆
带
90千瓦
的空压机,为什么启动不起来...
答:
已知L=300m,距离大长了,P=
90kw
,额定电流约167A,假定启动电流取6倍约1002A S=150mm2 R=0.0188*300/150=0.038欧 U=0.038*1002=38v 假如电源电压为380v 380-38=342v,应该能满足启动要求的。实际上降至320v,那么是不能顺利启动的。查原因;1.电源电压380v?,2.距离不止300m...
90
个
千瓦
380v家用
需要多大
的
电缆线
?
答:
90
个
千瓦
380v家用
需要多大
的电缆线?90个千瓦电器如果是感性负载,电流是:I=P/1.73×380×cosφ·η ,90000W÷474.97 =189.49A,查《电工手册》可用橡皮电缆 三芯95平方
铜芯电缆
,951平方铜线电缆的截流量是191A,正好满足要求。
90千瓦
三相电
需要多少平方
的
电线
答:
品牌型号:远东电缆 系统:NH-YJV
90千瓦
三相电需要95平方毫米
铜芯电缆
。90千瓦的额定电压为380伏,相电流=功率/ (根号3x电压) =90/ (根号3x380) =137安,137x1.3=178安。按电工手册铜芯载流量2安/平方毫米,178/2=89平方毫米,所以铜芯95平方毫米最合适。市场上电线型号尺寸有1.5平方、2....
三相
90kw需要多大电缆
和开关
答:
1. 确定三相
90千瓦
电机的额定电流:I = P / (1.732 * U * cosφ)I = 90,000 / (1.732 * 380 * 0.8)I ≈ 90,000 / 530.56 I ≈ 169.31 安培 2. 短距离(几十米以内)的
电缆
选择:- 铜缆:50平方毫米 - 铝缆:90平方毫米 3. 长距离(几百米)的电缆选择:- 铜缆:90...
90KW
电器
需要多大
的
铜芯电缆线
答:
如果按功率因数0.8计算,
90千瓦
电机额定电流170安,
需要用
20平方铜线或更大一些的。原因是。这种电机启动时间很长,可能会在启动时间引起线过热。
90kw
电机
要用多大
平方的
电缆
答:
1、一般这么大的电机都是用到三相380V供电,电流近两倍的功率即为
90
安培左右,
电缆线要用
到至少25平方铜线,如果铝线的话要加倍放到55平方。2、25平方毫米铜电源线的安全载流量为120A。25平方铜线可负荷功率:单相电:P=U*I=220*120=26400W=26.4
KW
3、三相电:P=1.732*380*120*0.8=63KW...
90
个
千瓦用多大电缆
?
答:
如额定电压、导体截面积、导体材料、
电缆
长度等。通常情况下,选择的电缆导体尺寸应大于电机的额定电流,以保证电缆的安全和稳定性。如果在低压(不到1000V)情况下使用
铜
导体电缆,
90千瓦
电机可使用的电缆导体截面积通常在120-150平方毫米之间。但是具体的尺寸还需要参考现场实际情况和规定标准来确定。
一台
90kw
电机,需
用多大电缆
?
答:
根据计算出的电流,乘以系数1.3(主要是考虑过电流)152A×1.3=178A。查《现代电工手册》24小时满电流连续运行的
铜芯电缆
的载流量是每平方毫米2安培。178A÷2=89平方毫米,
需要用
89平方毫米的铜芯电缆,而89平方毫米附近的铜芯电缆规格只有95平方毫米。结果:要使用截面95平方毫米的铜芯电缆。