90千瓦空压需要多大铜芯电缆
90千瓦
搭配
多粗的电缆
和多少安培的闸刀
答:
90千瓦
额定电流约180A,如果供电距离比较近,电缆截面建议选择70平方的
铜芯电缆
。70平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约247A。闸刀按照负载电流的1.5倍左右选择,建议选择250A的闸刀。
90千瓦
380v
用多大电缆
答:
95平方毫米铝芯电线或50平方毫米的
铜芯电线
。
90千瓦
的电机大约需用95平方毫米铝芯电线,或50平方毫米的铜芯电线。90千瓦的电机一般使用三相交流电供电,其额定电压为380v,根据公式可计算得出,额定电流大约为180A。通常铜芯电线每平方允许通过4A电流,铝芯电线每平方允许通过2A电流,因此理论上90千瓦电机...
90kw用多大电缆
答:
公式你可以度娘一下,很简单的一个公式)。有了电流就可以在电缆样本上去选择电缆了,一般电缆类型不同,也会影响选择电缆的线径大小。你的
90KW
如果是三相电机的话,70平方
铜芯电缆
妥妥儿的足够,如果是其他三相配电负荷,50平方也就足够了。单相的话。。。两根150平方铜芯合用吧哈哈。
90kw
电机
要用多大
平方的
电缆
答:
1、一般这么大的电机都是用到三相380V供电,电流近两倍的功率即为
90
安培左右,
电缆线要用
到至少25平方铜线,如果铝线的话要加倍放到55平方。2、25平方毫米铜电源线的安全载流量为120A。25平方铜线可负荷功率:单相电:P=U*I=220*120=26400W=26.4
KW
3、三相电:P=1.732*380*120*0.8=63KW...
90
个
千瓦用多大电缆
?
答:
如额定电压、导体截面积、导体材料、
电缆
长度等。通常情况下,选择的电缆导体尺寸应大于电机的额定电流,以保证电缆的安全和稳定性。如果在低压(不到1000V)情况下使用
铜
导体电缆,
90千瓦
电机可使用的电缆导体截面积通常在120-150平方毫米之间。但是具体的尺寸还需要参考现场实际情况和规定标准来确定。
总功率为
90千瓦
的
用
电器,
需要多大
的
电缆
70平方的够吗?
答:
70平方的够了。先来计算一下
90KW
的电流:电机功率因数设0.8,计算电流为170A;可以使用线径50平方毫米的多股
铜芯
线。空气开关使用200A;使用3*1.5(6)A三相四线电表,配置200/5A的电流互感器;10m的距离可以忽略不计,基本上没有电压降。
90千瓦
三相电
需要多少平方
的
电线
答:
90千瓦
三相电需要95平方毫米
铜芯电缆
。90千瓦的额定电压为380伏。相电流=功率/(根号3x电压)=90/(根号3x380)=137安。137x1.3=178安。按电工手册铜芯载流量2安/平方毫米,178/2=89平方毫米,所以最合适就是铜芯95平方毫米。
90KW
三相电机
用多大
的
铜电缆
?
答:
算出相电流相电流(A)=设备功率(W)÷[√3×额定电压(V)]=
90kW
÷(√3×380V)=137A 根据计算出的电流,乘以系数1.3(主要是考虑过电流)152A×1.3=178A 查《现代电工手册》24小时满电流连续运行的
铜芯电缆
的载流量是每平方毫米2安培。178A÷2=89平方毫米 查《现代电工手册》
需要用
...
90千瓦
电机离变压器500米采用架空
用多大
的线
答:
0.6/1KV(四
芯
)聚氯乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘(钢带铠装、钢丝铠装)聚氯乙烯护套电力
电缆
敷设时允许 载流量(A)见表10 a、适用聚氯乙烯绝缘电缆型号: b、适用交联聚乙烯绝缘电缆型号:VV、VV22、VV32 YJV、YJV22、YJV32 导电线芯最高允许工作温度:+70℃导电线芯最高允许工作温度:+
90
...
90千瓦
380v
用多大电缆
答:
在选择
90千瓦
380V电缆时,其选择过程需要考虑多方面的因素。首要原则是根据实际需求,包括电缆的长度、负载电流以及环境温度。对于90千瓦的电流,推荐选用截面积至少为95平方毫米(对于4
芯电缆
,可选择185平方毫米)的电缆,以确保足够的安全性和耐用性。在安装电缆时,首先要进行布线规划,考虑到电流和长度...