22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器铁芯为什么要接地
变压器铁芯为什么接地
?
答:
为了减小涡流损耗,
变压器
的
铁芯
用彼此绝缘的硅钢片叠成,使涡流在狭长形的回路中,通过较小的截面,以增大涡流通路上的电阻;同时,硅钢中的硅使材料的电阻率增大,也起到减小涡流的作用。用做变压器的铁芯,一般选用0.35mm厚的冷轧硅钢片,按所需铁芯的尺寸,将它裁成长形片,然后交叠成“日”字形或...
为什么变压器要接地
答:
变压器
外壳
接地
是防止变压器漏电使外部的金属带电而出现触电事故,属保护接地。变压器中性点接地为工作接地,当负荷不对称时,中性点电位不会发生偏移,保证单相供电电压的稳定。现在的低压供电系统大都采用三相五线制,就是三相火线,一相零线和一根
地线
,在进入用电场所前中性线(零线)必须要进行重复接地,...
变压器铁芯接地
属于
什么接地
答:
变压器
的
铁芯接地
故障会造成铁芯局部过热,严重时,铁芯局部温升增加,轻瓦斯动作,甚至将会造成重瓦斯动作而跳 闸的事故。烧熔的局部铁芯形成铁芯片间的短路故障,使铁损变大,严重影响变压器的性能和正常工作,以至必须更换铁芯硅钢片加以修复。所以变压器不允许多点接地只能有且只有一点接地。瓦斯保护的保护...
铁芯
多点
接地
的原因有哪些?
答:
变压器铁芯多点接地故障,可以从以下几方面进行判断:(1)测量铁芯的绝缘电阻,如绝缘电阻为零或很低时,则可能有多点接地故障。(2)监视接地线中的环流。如
变压器铁芯接地
小套管引线上有环流,可能铁芯有多点接地,应进一步检查。(3)利用气相色谱法对油中含气量进行分析,也可有效的发现多点接地。
变压器铁芯接地
要怎么接
答:
小到家用电器中的小部件,大到发电厂供电所的大型变压器。正所谓,麻雀虽小五脏俱全。变压器无论大小原理是一样的,它是利用电磁感应原理来改变电流的,由初级线圈、次级线圈、铁芯三部分组成。常被用来升降电压,安全隔离等领域。但我们会发现一个问题,
为什么要变压器铁芯接地
呢?下面就让我来为大家解释一...
变压器铁芯
的
接地
要点
答:
(2)
铁芯接地
片放置在铁轭横截面中间位置。这样放置,不论铁轭拉带绝缘螺栓在何位置以及故障接地点在何位置,回路的最大感应电压只有匝电压的1/4,这时的最大接地电流也只有几个安培左右,较铁芯接地片放置在其它位置时要小很多。(3)如果确实因为现场安装不便等问题需要将铁芯接地片放置在其它位置,也应...
变压器铁芯接地
有哪几种方式?二者有
什么
区别?
答:
变压器铁芯接地
有两种方式,即直接接地和套管引出接地。 直接接地是把镀锡铜片一端伸进铁轭的迭片之间,当铁轭压紧后,成为死端,另一端用螺栓拧固到上、下铁轭的夹铁上面,因为通常铁轭夹件与油箱直接接触,而油箱是接地的。在吊罩(吊芯)情况下,可以随时拆开测量铁芯的绝缘。 套管引出接地是为了...
干式
变压器铁芯接地
吗
答:
变压器
的铁心必须
接地
,否则就会出现悬浮电位。这和变压器是干式还是油浸没有关系。
配电
变压器
外壳是否需要
接地
答:
在相关规定中变压器外壳需要一点
接地
,它是为了防止雷电冲击穿变压器绝缘,必须将变压器高、低压两侧避雷器的接地线,变压器外壳及低压侧中性点三点连一起后共同接地,这样可以保障配电变压器的安全运行,确保供电的连续性和可靠性。在
变压器铁芯
中只允许一点接地,如果有两点或多点接地,就会使铁芯与外壳之间...
隔离
变压器接地
有
什么
用意
答:
隔离
变压器
就是要隔断变压器一次侧和二次侧之间的电气联系。如果一次、二次的零线都去
接地
,那两个零线又接在一起了就会失去了隔离的作用。所以,隔离变压器的副边不可以接地,而原边及
铁芯
、外壳可以接地,能降低干扰。