22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器铁芯为什么要接地
接地变压器
的主要作用?
答:
接地变压器
的作用是为中性点不接地的系统提供一个人为的中性点,便于采用消弧线圈或小电阻的接地方式,以减小配电网发生接地短路故障时的对地电容电流大小,提高配电系统的供电可靠性。接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分为三相接地变和单相接地变。我国的...
变压器
铁心和夹件
为什么要
相互绝缘
答:
因为
变压器
铁心不同位置电位不一样,为了不致于产生环流,所以要求铁心只能一点
接地
。也就有所以铁心与夹件之间要有绝缘。然后通过接地片与夹件进行一点接地了。
变压器
外壳需要
接地
吗?
答:
在相关规定中变压器外壳需要一点
接地
,它是为了防止雷电冲击穿变压器绝缘,必须将变压器高、低压两侧避雷器的接地线,变压器外壳及低压侧中性点三点连一起后共同接地,这样可以保障配电变压器的安全运行,确保供电的连续性和可靠性。在
变压器铁芯
中只允许一点接地,如果有两点或多点接地,就会使铁芯与外壳之间...
配电
变压器
外壳
为什么要接地
?
答:
属于工作接地还是保护接地
答:
这个是属于保护
接地
,中性点接地那是工作接地。夹件接地也是保护接地。
接地变压器
的原理及作用
答:
接地变压器
的原理是三个
铁芯
柱上的磁势是一组三相平衡量,相位差 120°,产生的磁通可在三个铁芯柱上互相形成回路,磁路磁阻小,磁通量大,感应电势大,呈现很大的正序、负序阻抗。接地变压器具有正、负序阻抗大而零序阻抗小的作用。我国的接地变压器通常采用 Z 型接线,为节省投资和变电所空间,通常在...
为什么
配电
变压器
中性点经常会
接地
呢?
答:
这是由于变电站10kV母线上的电压互感器检测到零序电压,电压互感器
铁芯
饱和,励磁电流增加。10kV配电线路发生单相
接地
故障后,变电站10kV母线上的电压互感器检测到零序电压,在开口三角形上产生零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,如果长时间运行,将烧毁电压互感器。单相接地故障发生后,可能发生间歇...
请教关于
变压器铁芯接地
和夹件接地的问题
答:
变压器
夹件接没接地要看具体结构,但是高电压等级变压器的夹件及大的金属结构件必须接地。外面看到的一定
铁芯接地
上图中灰色的就是夹件。
铁芯接地
引下线的电流不断变化?
答:
铁芯接地
引下线通常是指在
变压器
的中性点或铁芯上接地,引出一根接地线。这种方式可以有效地降低系统的电磁干扰和保护人身安全。由于系统中存在诸多的负载变化和环境因素干扰等因素,铁芯接地引下线的电流会不断地变化。以下是可能导致铁芯接地引下线电流变化的原因:1. 负载变化:当系统负载发生变化时,电流...
变压器铁芯
,夹件对地之间绝缘都是零是
什么
原因引起的
答:
变压器铁芯
必须且必须一点
接地
,对于小型变压器来说,变压器铁芯通过接地片与夹件连接,再通夹件接地。不知你说的是哪种情况。如果接地片拆除了,铁芯就不应该接地,否则就会形成铁芯多点接地,引发事故。如果接地片拆除了,铁芯还接地,一般是夹件绝缘或垫脚绝缘有问题或受潮。
棣栭〉