变压器铁芯为什么要接地
变电站建设中
变压器
需要做哪些试验 需要注意些
什么
答:
变电站建设中
变压器
需要做哪些试验 需要注意些
什么
需要做哪些试验 这个还要看变压器的容量和电压等级。一般做下面的实验 1、绝缘电阻 2、变压器变比实验 3、变压器组别实验 4、变压器直流电阻试验 5、介质损耗试验 6、工频耐压试验 7、直流泄露 8、 冲击合闸 9、核定相位 10、其他一些特殊的检测项目。...
变压器
输出三相四线是
什么
原理,我怎么才能握住它的特性?
答:
变压器
由
铁芯
(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是...
发电机
为什么要
装设定子绕组单相
接地
保护?
答:
发电机是电力系统中最重要的设备之一,其外壳都进行安全
接地
。发电机定子绕组与
铁芯
间的绝缘破坏,就形成了定子单相接地故障,这是一种最常见的发电机故障。发生定子单相接地后,接地电流经故障点、三相对地电容、三相定子绕组而构成通路。当接地电流较大能在故障点引起电弧时,将使定子绕组的绝缘和定子铁芯...
配电柜中电流互感器怎么接线的?
为什么要接地
线?
答:
电流互感器的一次侧电流是 从P1穿过,从P2出来的,1次侧不用接地的,1次侧扎数根据互感器名牌上面的要求确定。二次侧是从S1出到电流表的进线段,出来后到S2,并且S2
要接地
的。2次侧S2接地是为了防止2次侧开路时。在2次侧产生高电压而发生危险,因为电流互感器1次侧扎数远远小于2次侧。当2次侧...
变压器铁芯接地
电流多长时间测一次?
答:
变压器铁芯
正常情况下是
接地
的,且只能有一点接地.由于自铁芯与大地之间产生悬浮位,因此便会有接地电流,正常情况下这个电流值是非常小的.但当铁芯存在两点及以上的接地时,便会在铁芯与大地之间形成回路,这时候的接地电流便会增大很多倍.这个电流会引起铁芯局部过热,损坏绝缘.所以要定期测量变压器的接地电流....
10kv电网
为什么
单相
接地
答:
这是由于变电站10kV母线上的电压互感器检测到零序电压,电压互感器
铁芯
饱和,励磁电流增加。10kV配电线路发生单相
接地
故障后,变电站10kV母线上的电压互感器检测到零序电压,在开口三角形上产生零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,如果长时间运行,将烧毁电压互感器。单相接地故障发生后,可能发生间歇...
为什么变压器
投停都必须合上各侧中性点
接地
刀闸
答:
变压器
投停都必须合上各侧中性点
接地
刀闸是为了避免电压升高或降低太快,损坏变压器。变压器投运和停运的操作程序应在现场规程中规定,并须遵守下列各项:(1)强油循环变压器头晕死应逐台投入冷却器,并按负载情况控制投入冷却器的台数;水冷却器应先启动油泵,再开启水系统;停电操作先停水后停油泵;...
变压器
内部
铁芯接地
一旦出现故障事故,对于事故如何判断吗?
答:
③要用色谱分析监视故障点的产气速率。④通过测量找到确切的故障点后,如果无法处理,则可将
铁芯
的正常工作
接地
片移至故障点同一位置,用以较大幅度地减少环流。(2)彻底检修措施。监测发现
变压器
存在多点接地故障后,对于可停运的变压器,应及时停运,退 出后彻底消除多点接地故障。排除此类故障的方法,根据...
变压器为什么要
有零线和火线
答:
变压器
需不需零线和火线,这是根据需要来设定的。不是所有变压器都有零线的,设置零火线,是为了用电方便简单。有的场合就不适合变压器有零线,比如220V隔离的变压器,他就不需要区分零火线,他的输出端两根都是火线,也就是说隔离变压器不存在零线。
主变低压侧
为什么要
采用三角接法?
答:
就是绝缘层不用包那么厚(否则,圈数相同的情况下导线长度要增加)。相应的来说
铁芯
不必因为绕组体积而做的大一些。并且主系统为大电流
接地
系统,也只能采用高压侧星形接线方式。对于三相
变压器
组的接线方式,若采用星/星接线可引起相电势的波形严重畸变,有可能引起绝缘击穿。D-D;Y-Y;D-Y;Y-D这四种...