变压器铁芯为什么要接地
变压器铁芯为啥要接地
?不接地行吗?什么是悬浮电位?能不能说的通俗易懂...
答:
1、在
变压器
内部的金属结构件,要不就与带电体(高压或低压)连接,要不就与
接地
点连接。如果都不是,他在电位上就称为悬浮点。在变压器运行时,此金属件的电位是不确定的(又不接地,又没有与高压或低压电位连接),技术上称作为悬浮电位。他的存在会造成变压器的故障隐患。所以在变压器内部,绝对不...
为什么
电源
变压器要接地
线?
答:
电源
变压器
的
铁芯要接地
,这样可以防止线圈绝缘不良(漏电)对人身的伤害,和电气设备外壳接地是同样道理。接地线的注意事项:1、工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中...
变压器铁芯为什么
必须
接地
,且只允许一点接地
答:
因为变压器运行时会产生电场和磁场,铁芯和铁构件处在电场和磁场的不同的位置,由于电磁感应的关系,铁芯与铁构件上电位不同存在电压,这个电压会导致铁芯与铁构件之间产生放电,从而使变压器发生故障。同时,如果
变压器铁芯
有两个以上的
接地
点,那么通过这两点就会构成回路,从而产生环流,增加损耗,让变压器...
配电
变压器
的空载试验,
为什么接地
和不接地空载损耗和空载电流,前后差别...
答:
通过空载试验可以发现
变压器
以下缺陷:1、硅钢片间绝缘不良;
铁芯
极间、片间局部短路烧损。2、穿芯螺栓或绑扎钢带、压板、上轭铁等的绝缘部分损坏、形成短路。3、磁路中硅钢片松动、错位、气隙太大,铁芯多点
接地
。4、线圈有匝间、层间短路或并联支路匝数不等、安匝不平衡等。5、误用了高耗劣质硅钢片或...
变压器
的
铁芯为什么要接地
答:
变压器铁芯接地
原因:电力变压器正常运行时,铁芯必须有一点可靠接地。若没有接地,则铁芯对地就会产生悬浮电位,在高电压(高电场)的作用下(特别在变压器遇到雷电或操作过电压时)会对地或线圈等带电部分放电,造成绝缘击穿。铁芯接地后消除了形成铁芯悬浮电位的可能。但当铁芯出现两点以上接地时,铁芯间的...
主
变压器为什么要
一点
接地
答:
会造成铁芯多点接地的发热故障。
变压器
的
铁芯接地
故障会造成铁芯局部过热,严重时,铁芯局部温升增加,轻瓦斯动作,甚至将会造成重瓦斯动作而跳闸的事故。烧熔的局部铁芯形成铁芯片间的短路故障,使铁损变大,严重影响变压器的性能和正常工作。所以变压器不允许多点接地只能有且只有一点接地。
请问大家,大型油浸式
变压器
夹件接地和
铁芯接地
的作用分别是
什么
?有什么...
答:
由于电磁感应、油流循环等各种原因,
变压器
运行过程中,
铁芯
和夹件难免带静电,与线圈之间形成电位差。如果静电积累到一定程度,会与线圈之间放电,即局放。局放会破坏线圈绝缘,劣化变压器油,严重的造成内压过大,变压器爆炸。
接地
后,积聚的静电及时导入大地,保持零点位,避免产生局放。
变压器
的
铁芯为什么要接地
答:
变压器
的
铁芯接地
故障会造成铁芯局部过热,严重时,铁芯局部温升增加,轻瓦斯动作,甚至将会造成重瓦斯动作而跳 闸的事故。烧熔的局部铁芯形成铁芯片间的短路故障,使铁损变大,严重影响变压器的性能和正常工作,以至必须更换铁芯硅钢片加以修复。所以变压器不允许多点接地只能有且只有一点接地。瓦斯保护的保护...
变压器铁芯
需要
接地
,但是内部铁芯片之间却是绝缘的,如何让所有铁芯叠片...
答:
你这个问题很有意思,
变压器
是全部采用的是相互绝缘的
铁芯
片叠装而成,但它的端面是机器剪切而成的,是不绝缘的,由于毛刺的相互作用,使得整个铁心形成一个等电位体,这样引一个铁心
接地
线,就等同于整个铁心接地。
为什么
必须
接地
,且只允许一点接地,不允许多点接地
答:
接地
可以大概分为,系统接地,设备接地,信号接地。一点接地常见于二次回路抗干扰接地。这样可以防止有电气连接的设备因多点接地不均匀点位产生的环流导致误动作。换句话说,这些电气设备有电气联系时,需要一个参考点位。
<涓婁竴椤