消防水泵
应设在什么层?
答:
(1)独立建造的
消防水泵
房,其耐火等级不应低于二级。(2)消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。(3)消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。(4)消防水泵房、
消防控制
室的服务半径,对于...
消防水泵
房不应设置在哪一层?
答:
(1)独立建造的
消防水泵
中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋...
消防水泵控制柜
的安装要求正确的是( )。
答:
【答案】:D【精析】本题考查的是
消防水泵控制柜
的安装。A、B错,控制柜的基座水平度误差不大于±2mm,并应做防腐处理及防水措施;C错,控制柜与基座采用不小于+12mm的螺栓固定,每个控制柜不应少于4只螺栓。故此题答案选D。消防水泵 #控制柜 #安装 ...
消防控制柜
有哪些要求?
答:
消防水泵控制柜
中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋...
消防水泵控制柜
有什么要求???
答:
根据消防给水及消火栓系统技术规范中要求:11.0.9
消防水泵控制柜
设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。11.0.10 消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。
消防控制柜的
消防水泵控制柜
技术要求
答:
由消防报警系统通过无源触点信号控制
消防水泵
的启停。 每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。
控制柜
内应根据功能要求留有足够...
水泵控制柜
有哪些功能和要求?
答:
消防水泵控制柜
中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋...
消防水泵控制柜
与基座采用不小于φ12mm的螺栓固定,每只柜不应少于...
答:
【答案】:B
控制柜
与基座采用不小于φ12mm的螺栓固定,每只柜不应少于4只螺栓。