消防泵
巡检柜是做什么用的?
答:
巡检柜与消防主机没有关系,巡检柜旁边就是喷淋泵及消火栓
泵控制柜
,他是巡检这两个柜子有没有异常,及隔多久让泵启动一下,防止泵生锈,喷淋泵,消火栓泵到到消防主机有直起线,其他没有。自动巡检装置控制功能:完成对
消防泵
、喷淋泵的低频和喷雾泵低速自运巡检控制,巡检周期24小时,每次巡检单泵巡检...
消防控制柜
压力与管道压力表压力不一样
答:
- 每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。- 每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。- 每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。- 控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。
消防水泵控制柜
中应为消防...
消防控制柜
压力与管道压力表压力不一样
答:
消防水泵控制柜
中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋...
消防水泵控制柜
的防护等级不应低于1P55是什么意思?
答:

消防水泵控制柜
的防护等级不应低于IP55意思是,防尘等级5:完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作;防水等级5:防持续至少3分钟的低压喷水。一些产品需要做到防止其外物入侵等特性的等级分类,该等级标准一般由两个数字组成,第一个数字代表...
消防水泵
在安装前进行检查时,主要检查内容有( )。
答:
【答案】:A、B、C、D 教材P151
消防水泵控制柜
要求:1)消防水泵控制柜控制功能满足设计要求。2)控制柜体端正,表面应平整,涂层颜色均匀一致,无眩光,并符合现行国家标准有关规定,且控制柜外表面没有明显磕碰伤痕和变形掉漆。3)控制柜面板设有电源电压、电流、水泵启停状况及故障声光报警等显示。4...
降压启动
消防控制柜
怎么接
水泵
线
答:
1、根据查询土巴兔装修网显示,打开
消防水泵控制柜
的盖板,并将控制柜的总电源断开。2、在控制柜内部找到直接启泵线的接线端子。3、根据消防水泵的型号和接线规范,确定直接启泵线的接线方式。4、将直接启泵线的接线端子与水泵的启动器或者接线盒内的对应端子连接。5、完成直接启泵线的接线后,检查接线...
消防
稳压
泵
电气
控制柜
手动切换主备泵时,需要将控制柜切换到手动控制状态...
答:
是的,当需要手动切换
消防
稳压
泵的
主备泵时,需要将
控制柜
切换到手动控制状态。这样操作人员才能通过控制柜中的开关或按钮来手动控制主备泵的启停和切换。请注意在进行手动控制之前,确保操作人员已经具备相关的操作知识和技能,并严格遵循相关的操作规程和安全操作要求。
消防泵
配电柜怎么现场操作主备
泵的
切换
答:
电流信号
控制
方法是现在消防设计中
消防泵
主备用切换的常用方法。它通过对水泵的电动机电流信号反馈,来判断消防泵是否工作。以备用电源切换方式或备用泵切换启动
消防水泵
时,消防水泵应分别在 1min 或 2min 内投入正常运行。当电机短路(断电)、电流过大时,电源自动切换至另一台水泵机组的电机,停止靠前台...
求
消防
弱电
水泵控制柜
需要怎么放线,都要放些什么线,线的用途,设备是西...
答:
双输入输出切换模块LD-8302A,连到火灾自动报警系统。具体怎么连。更专业了。你的弄本海湾的产品手册看看。另外还有消防水箱、消防水池液位监视线(都是NHKVV-2X1.5-SC20),分别引到
消防控制
室墙上的各自的多功能液位监视器上。但是这个不是接到
消防水泵控制柜
上的。。。跑题了。
消防水泵
的
控制柜
必须要跟泵放一起吗
答:
最好是分开放,因为
水泵
有水,产生潮气,
控制柜
元器件易锈蚀、。