消防巡检柜和
消防控制柜
的区别
答:
消防巡检柜和消防控制柜的区别主要表现在:1)功能作用
消防泵控制柜
,主要是用来控制消防水泵和消防栓的启动和停止。当发生火灾时,消防泵控制柜接收信号,启动相应的消防水泵和消防栓,及时控制和消除火情。消防泵自动巡检控制柜,顾名思义,定期自动巡检消防水泵工作状态。在日常的定期巡检过程之中,一旦...
消防控制
箱为什么两个开关却都只控制一台
水泵
答:
5.1.2
消防水泵
机组应由水泵、驱动器和专用
控制柜
等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工 作泵和备用泵组成。5.1.10 消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列情况除外:1 除建筑
高度
超过50m的其他建筑室外消防给水设计流量小于等于25L/s时;2 室内消防给水设计流量小于等于10...
消防水泵
如何
控制
启停?
答:
消防水泵应具备自动启动和停止的功能。自动启动是指在满足预设条件后,消防水泵能够无需人工干预而自动启动。为了实现自动启动,
消防水泵控制柜
必须置于自动模式。自动启动通常有两种方式:1. 连锁启动:这种模式通过报警阀上的压力开关触发,只需一个信号即可直接启动消防水泵。此外,还可以通过高位消防水箱上...
消防泵控制柜
需要加二级电箱吗
答:
是的,这个
消防水泵控制柜
前端需要设置双电源箱柜的,控制柜属于3级配电箱的,前面需要设置2级的配电箱。
消防控制柜
的操作与控制是什么
答:
4、如有火灾发生,应根据火情,立即拨打“119”报告消防队,并将信息反馈监控报警中心,同时进行灭火及疏散工作。5、监控中心根据火灾情况,调集有关人员启动灭火和应急预案。6、当遇到突发火灾后,应当马上报警并迅速离开火灾危险地区。
消防水泵控制柜
中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调...
消防水泵
房必须加压力开关吗?
答:
二、法律规定 1、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入
消防水泵控制柜
内。11.0.5 消防水泵应能手动启停和自动...
自动喷水灭火系统中的
消防泵
组的保养要求包括
答:
第一步:检查消防给水设施的工作状态 1. 确保消防给水设施的完整性,包括高位消防水箱、
消防水泵
及
控制柜
、管道及阀门、增压(稳压)设施和水泵接合器等。检查内容涵盖设施的部件齐全性、外观完整性以及系统和部件标识的清晰度。2. 检查消防水池和消防水箱的有效蓄水量,确保其符合要求。检查就地水位显示...
消防控制柜
必须处于手动状态吗?
答:
(三)应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动
控制
设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态;(四)应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保
消防泵
出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保
消防水泵
、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜...
消防
机械应急启动
控制柜
是安装在泵房还是安装在消控室
答:
消防法文规定:
消防水泵控制柜
应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作。就是说要安装在消防水泵控制柜内;消防水泵控制柜安装在水泵边;
有没有规范明确规定
消防泵
应急启动柜优先
控制柜
启动?
答:
11.0.12
消防水泵控制柜
应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警 5.0min 内正常工作。这个没有要求优先启动的,优先的是联动启动,不能满足的时候才紧急启动的。