消防水泵控制柜底座高度
SG24D65-P型
消防柜
图集
答:
消防水泵控制柜
中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋...
高层住宅
消防水泵
二用一备是否能满足规范要求
答:
5.1.2
消防水泵
机组应由水泵、驱动器和专用
控制柜
等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。5.1.4 单台消防水泵的最小额定流量不应小于 10L/s,最大额定流量不宜大于 320L/s。5.1.10 消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列情况除外:1 除建筑
高度
...
2017新消防法对
消防水泵
的
控制
要求
答:
一、
消防水泵控制柜
应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;2、当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。3、消防水泵不应设置自动停泵的控制...
消防水泵
的启动装置启动时随意手动停吗?
答:
2)消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动。水泵压力报警阀,高位流量出水管 消防水泵房内的压力开关宜引入
消防水泵控制柜
内。3)消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的...
装四台22KW
消防泵
和一个
控制柜
需要多大的泵房?
答:
这个最少需要4m*6m的泵房空间。
消防水泵
间距1m,四台就是6m(含泵),宽度需要水泵吸水管到水泵的2m左右和出口的0.5-1m左右的3m,加上检修通道,边角可以放置
控制柜
。
消防水泵
的启动装置启动随意手动停
答:
自动巡检柜接线方法是什么?
答:
不同厂家,
消防泵控制柜
的接线会有点差异的。以二用一备消防泵控制柜为例,接线图如下:二用一备消防泵控制柜接线图 二用一备消防泵控制柜专用电气控制:消防泵控制器GYXF3100-3XP,符合GB16806-2006标准设计的一款产品,用于消防泵控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及...
消防泵控制柜
怎么接线?
答:
消防水泵控制柜
,直接启泵线接线,先将进电端子按照对应的型号全部接好;具体的操作步骤如下:1、将进电端子按照对应的型号全部接好。如下图:2、将输出电源的端子按照对应的型号全部接好。如下图:3、将直接启泵进电线负极接A01端子。4、将直接启泵进电线正极接A02端子。5、将直接启泵输出电线正极...
消防水泵控制柜
与消防水泵设置在同一空间时, 消防水泵的防护等级至少...
答:
【答案】:D
消防水泵控制柜
设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30; 与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。