22问答网
所有问题
当前搜索:
电机保护断路器开关
这是哪种电气元件 有什么功能?
答:
这是一个带热
保护
的3相断路器,是
电机
专用的断路器,这种断路器比普通的空开多了热过载的功能,负载电流超过断路器设定的额定动作电流时会脱扣跳闸,你可以网上搜索
电动机断路器
或热磁断路器就可以看到
开关
的实物图片
4千瓦单相
电机
一起动
断路器
就断开是什么原因?
答:
电机
启动时电流太大导致
断路器
过载。电机的启动电流非常大,一般电机的启动电流是额定电流的4-7倍。所以在选择断路器时一定要计算好启动电流。
电路图中
断路器
和
空气开关
的符号是什么样的?
答:
空气开关
就会自动跳闸了,起到
保护
电路,杜绝危险的作用。在电器超载或非正常运行情况下,如果出现故障,
断路器
会自动断开开关,起到保护电器和线路的作用,另外断路器带有漏电保护装置,具有漏电保护的功能,断路器可以用来分配电能,不频繁地启动异步
电动机
,对电源线路及电动机等实行保护。
漏电
保护开关
的(C32)是什么意思?
答:
漏电
保护器
c32表示起跳电流为32安。 漏电保护器c32意思是指电流超过32A
断路器
就会跳闸。漏电保护器,简称漏电
开关
,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或
电动机的
过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。 漏电断路...
4.5千瓦
电机
怎么选择
断路器开关
?
答:
分为两种 第一种
电机
额定电压为220伏,额定电流是20.25安电流,
断路器
可选择32安。第二种电机额定电压为380伏,额定电流是9安。断路器可选择16安或者20安的。
KBO控制
保护开关
的介绍
答:
一.CPS控制与
保护开关
产品应用特性说明 SDMK1开关主要用于交流50HZ或60HZ,额定工作电压400V,690V。额定工作电流0.8A-630A的电力系统中的
电动机保护
。SDMK1智能控保开关在单一元件上实现了
断路器
,接触器,热继电器,电流互感器及电动机保护器等多种功能。SDMK1产品功能:断路器功能,接触器功能,热继电器...
1.5的三相
电机
用多大空开拉不动时跳闸
答:
应是1.5KW的三相
电机
吧,拉不动时跳闸这个叫过载
保护
,这么小功率电机在选择过载保护时不应选择空开,应选择热继电器,
电动机断路器
。先计算电流选择
开关
:I=P/U/√3/cosφ=1500/380/1.732/0.85=2.7A;电机的过载保护的整定范围应在电机额定电流的0.95~1.05倍范围,1.5KW电机的过载保护整定...
断路器
知识请教
答:
此
断路器保护
跳闸,保证人身安全。此断路器过载电流为60A。C60表示此断路器的额定电流。电机要用
保护电机
的断路器,即D型断路器,不是C型断路器。开电机时跳闸是因为你的漏电
开关
的漏电流I△0.03A选的太小了。改用I△为300mA的,问题就解决了。电机用的断路器最好是不带漏电的。
DZ108
断路器
用什么代号表示
答:
在图里的 上面左数第3竖排的最底下:
电动机保护开关
(
断路器
),就是DZ108断路器的图纸上的图形符号,(可 点击放大按钮放大 ,看得清楚一些)
两台185KW
电机
,软启动器启动,选用1600A万能
断路器
做总
开关
,可以吗?
答:
800A至1600A容量的万能
断路器
的市场价格肯定会有较大差距,因而,选用1600A的断路器有些不划算。但在实际运行中作为总
开关
给2台
电机
同时供电,暂不考虑电机的功率因数影响,以及还可能有其它零星小负荷叠加情况,仅仅从防止超重负荷或冲击负荷可能导致断路器的
保护
系统误动作角度,总开关在容量上应比计算...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉