22问答网
所有问题
当前搜索:
电机空开如何选择
根据
电机
的功率算出额定电流后
如何选择空开
,熔断器,交流接触器,热继电 ...
答:
一般热继电器可以
选择电机
额定电流值的1.05倍,当然大一点也可以,毕竟热继电器是可调的,接触器容量只要大于电机电流就可以了,当然也可以考虑1.1倍,预留一些余量,
空开
要考虑的问题是要避开电机启动冲击电流,空开的瞬时保护值要大于启动冲击电流,如果查不出电机的冲击电流值,一般可考虑额定电流的14倍...
45KW
电机
,额定电流是85A,直接启动时请问我应该
选择
多大的
空开
,降压启 ...
答:
2、一般直接启动最大电流可达7倍额定电流,采用星三角电流降为7/1.732=4倍,由于只是短时,线缆可以按照
电机
最大持续工作电流1.5倍即可,最大值=85*1.5=120A即可,35平方的线即可 3、
空开
除了承受瞬间大启动电流外,对电机的保护是最重要的,可以
选择
1.1-1.5倍额定电机电流空开,即90-120A...
空开
的
选择
技巧 家用
空气开关
型号有哪些?
答:
家里一般就用到1P或者2P,1P和2P的区别就是1P只能断开1根火线,2P是能同时断开火线和零线也就是1P+N,所以相对来说2P的更好点。如果你负载的设备额定电压是220V时,就可以用1P或2P的家用
空气开关
,如果是380V,就需要3P或4P了,对负载设备不需要零的就只选3P就可以了,如
电动机
、风机、水泵等...
施耐德
空开怎样选择
?
答:
如果你负载的设备额定电压是220V时,就可以用1P或2P的
空气开关
,如果是380V,就需要3P或4P了,对负载设备不需要零的就只选3P就可以了,如
电动机
、风机、水泵等只用3P空气开关;如是380V的开水器、热水器之类的设备,就需要4P了,而且还要带漏电保护功能的空气开关,这是为防止漏电事故,保障人身安全是必须的...
15KW380V
电机如何选用
接触器、热继和
空开
?
答:
15KW380Ⅴ三相
电动机
交流接触器选择4011或5011,热继电器选择20-40A的整定电流调到30处,
空开选择
D型断路器额定电流选择40A的,50A的也可以。
...主电路是三台2.5KW的
电机
,控制电路的
空气开关
应
选
多大的电流才适合...
答:
2.5KW的额定电流是5A左右,
空开
在控制
电机
的时候
选择
一般选择是在1.5-2.5之间的,主
空气开关
建议选择大点的10A,不放心的话选择16A就可以了,主要是考虑到电机启动电流较大,普通照明的话一般在1.05-1.1之间,控制电路这样选就可以了
4km
电动机如何选择
适配的
空开
、接触器、热继电器的容量、及线径的选 ...
答:
选用空气开关
的速断动作电流时要考虑负载的性质,惯性大的负载先10至12倍的额定电流,小的选6至8倍的。2、不是频率起动的
电机
可选10A接触器,目前接触器质量都能过关,无须选大二级的。3、热继电器可选7-11A的。整定电流为1.2Ie.4、导线截面
选择
应考虑电缆长度,几十米的选2.5平方即可。
3kw
电机如何选空开
答:
一般可以按
电机
额定电流的1.5倍
选用空开
。
如何
根据设备的额定功率
选择空开
大小?
电机
类电灯类的
答:
In---
电机
额定电流 电灯类:照明类支路电流不可大于10A,故照明电源开关的整定电流都在16A以下。
选择
开关时,先估算支路电流,再乘1.5倍系数即可。不行,三相电机功率的计算公式:P=√3UICOSφ 。补充:三相1KW
电动机的
额定电流=P/=√3UCOSφ,约等于1.9A,启动电流约为5-6倍的额定电流。
三相
空开怎么选
?
答:
1、计算电流:(三相负荷平衡时)Ijs=K*P/3/Ua/cosφ,其中K-需用系数,P-安装容量,Ua-相电压,cosφ-功率因数 2、得到计算电流,
选
断路器:照明用,可选B型、C型脱扣特性,额定电流略大于Ijs;配电用,选C型脱扣特性,额定电流略大于Ijs;动力用,选D型脱扣特性,额定电流大于Ijs,或再提高一...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜