22问答网
所有问题
当前搜索:
配电箱接地是重复接地吗
变压器接地可以和
配电箱接地
线连在一起吗?
答:
一般来说,室外配电主干线是采用三相四线制的,配电箱应该单独设置接地或者
重复接地
。重复接地之后的用户线路一般采用三相五线制,特别是对于安装了总漏电保护开关之后的线路。另外,在不同的供电系统中,有不同解读。TT系统与TN系统不同,在TN-C,TN-C-S系统中,变压器接地和
配电箱接地
线是绝对不能连...
施工现场保护零线的
重复接地
应不少于三处是什么意思
答:
是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的
配电
线路,接入用户处的零线仍应
重复接地
,重复接地电阻应不大于10欧。要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立...
电焊机外壳是否必须做
重复接地
答:
根据《电工安全实施规程》GB/T3863、《电气装置外壳保护及接地》GB/T14048.5等规定,电焊机外壳属于防护接地,需要通过单独的PE线(保护地线)与
配电箱
的接地线连接,以确保电焊机外壳的可靠接地。这也是电气设备配置中保证人身安全的必要措施之一。因此,电焊机外壳的
重复接地
和防护
接地是
不同的,必须按照...
配电箱重复接地
可以接到场地围挡结构上面吗?
答:
不可以!围挡的
接地
电阻不一定符合接要求。如果有漏电,因接电阻过高会导致开关保护不能可靠动作,而使漏电长时间存在,这可造成伤人的风险。
多个三级
配电箱接地
线可以共用吗?
答:
您好:多个三级
配电箱接地
线是可以共用的,一定要确认接地线接地良好
工地上人货电梯的用电可以用铁丝勾住
配电箱
做固定吗?配电箱需要做
接地吗
...
答:
用铁丝固定要看检查人员看法了,毕竟不是规范做法。按照JGJ46-2005规定,如果电梯作避雷了,就必须
配电箱重复接地
。
塔吊防雷接地与其专用电
箱重复接地
能共用吗?
答:
防雷
接地是
为了消除过电压危险影响而设的接地,如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防雷接地只是在雷电冲击的作用下才会有电流流过,流过防雷接地电极的雷电流幅值可达数十至上百千安培,但是持续时间很短。保护接地是为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地,如电力设备的金属外壳、钢筋混凝土杆...
...TD28怎样利用?是不是PE
重复接地
端子
有
图纸说明更好一些
答:
卫生间的等电位箱(接线端子)是按‘国家标准’安装的。作用(通俗说法):在套内所有安全装置(漏保、空开、、、)失去作用的情况下,不发生触电事故,具体详细解释请参考‘百度百科’如何利用:从等电位箱处引PVC管(管中穿线径2.5mm²以上的黄绿
接地
线)至各处水龙头、三角阀位置,后线与其相...
请问在电器系统中不是同一变压器共电、TN保护接零是否可以共用一个接...
答:
因此在《JGJ46-88施工现场临时用电安全技术规范》规定专用保护线必须在首末端做
重复接地
。 (2)同一用电系统中的电器设备绝对不允许部分接地部分接零。否则当保护接地的设备发生漏电时,会使中性点接地线电位升高,造成所有采用保护接零的设备外壳带电。 (3)保护接零PE线的材料及连接要求:保护零线的截面...
零线同
地线
在变压器上是不接在同一个接线点上?原理说明
答:
N线断开也不会影响PE线的保护作用。③TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统),该系统从变压器到用户
配电箱
式四线制,中性线和保护
地线是
合一的;从配电箱到用户中性线和保护地线是分开的,所以它兼有TN-C系统和TN-S系统的特点,常用于配电系统末端环境较差或有对电磁抗干扰要求较严的场所。