配电箱重复接地
容量是按进线相线的容量定的吗
答:
重复接地
电阻一般不大于10欧姆,南方要求不大于4欧姆。重复接地电阻要求如下:1、其材质与规格的技术要求同前。2、重复接地电阻值不大于10欧姆,我国南方地区气候潮湿要求不大于4欧姆。3、重复接地的主导线应与零干线截面相同,不小于相线截面二分之一。4、除在配电室或总
配电箱
处作重复接地外,线路中间...
工地现场一级
配电箱
怎么接图片?
答:
建筑施工现场临时级配电箱的一般标准配制如下:一级
配电箱是
控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均应采用刀熔开关。引入、引出线应穿管并...
...那重复接地可以从
配电箱
外壳引入地下
重复接地吗
。
答:
“pe线接在
配电箱
外壳”不叫保护接零。
重复接地
只能是在电源引入处(比如象高低压配电房)作重复接地。
配电箱
零线要
重复接地是
零线和接地连接到一起吗?
答:
这两根线如果用表测量时通的,接触点在总
配电箱
处,其他位置不允许直接连接,所以零线应该使用绝缘子。
配电箱重复接地接地
极埋设深度是多少?
答:
接地
极用5毫米×5毫米角钢2.5米打入地面以下0.6米,接地电阻达不到设计要求的,需要间隔5米打入多根用扁钢连接。
配电箱重复接地
不到位甚至在主线无pe线输入现象这个问题怎么回复监理...
答:
配电箱
按规定做
重复接地
,是必须的。电缆如未带PE线。可根据图纸设计规格安装,如有异议可申请图纸变更。。
配电箱
二次
重复接地
答:
电源采用3十2进线,现场
有接地
体就焊扁铁至箱体处,软线连接箱体
配电箱重复接地
电缆截面怎么选?
答:
单相电
接地
线切面应和相线一样,三相电接地线切面应该是相线的一半就可以了。
工地临时用电
配电箱重复
,
接地
线的线径怎么选择?
答:
是根据
配电箱
内主开关的电流大小来选择
接地
线线径的,如主开关电流为10A,可选接地线线径为2.5平方;主开关电流16A、25A,接地线线径为4平方等等。在选主电源电缆时,火线的大小可以决定
地线
的大小,火线线径小于10平方的,地线线径跟火线线径大小一样;火线线径大于10平方的,地线线径可以减半选用...
电箱外壳
重复接地
,不是箱内PE线线径如何选择?
答:
是根据
配电箱
内主开关的电流大小来选择
接地
线线径的,如主开关电流为10A,可选接地线线径为2.5平方;主开关电流16A、25A,接地线线径为4平方等等。在选主电源电缆时,火线的大小可以决定
地线
的大小,火线线径小于10平方的,地线线径跟火线线径大小一样;火线线径大于10平方的,地线线径可以减半选用...