配电箱接地是重复接地吗
小区改造工程,各楼总
配电箱
处
重复接地
做法?
答:
小区改造工程中各楼总
配电箱
处重复接地做法一般是:由配电箱内的接地端(与外壳相连)连接到小区楼道内的公共接地网上。配电箱内部的接地端(PE)与内部元件安装板、门、二次门等其他金属导电部分都是可靠连接到一起的。
重复接地是
指:在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接到...
TN-C-S接地系统的
重复接地是
不是电源多点接地?
答:
有些自动流水线会对N-PE之间的共模电压提出要求,记得以前有个项目要求,不大于5V。具体原理,还真是没搞明白。TN-C-S供电,与上述TN-S供电的优缺点刚好相反,TN-S前杂散电流大是其缺点(PEN
重复接地
所致),但在建筑物入户处总
配电箱
,N-PE电位差为0V(PEN保护中性线合二为一的缘故),容易控制...
三相四线零线
重复接地
怎么回事???
答:
进线是三相四线,而从总配电箱分往单元
配电箱是
三相五线,多出的一根是“接地线”,所有配电箱的接地线全部在总配电箱连接在一起,然后和
地线
牢固连接,可以
重复接地
,但是不能和电源零线连接,不能安装开关,不受开关控制!走线颜色为接地线专用的“黄绿双色线”。希望对你有帮助。
配电箱
怎样做
重复接地
答:
自己做人工
接地
体。人工接地体应采用垂直敷设的角钢、钢管等,入地的深度不应小于2米。人工接地体应采用圆钢、扁钢、角钢、钢管等金属材料,必须符合以下要求:圆钢直径不小于8mm;扁钢截面积不小于4*12毫米;其厚度不小于4毫米;角钢厚度不小于4毫米;钢管壁厚不小于3.5毫米。
小区改造工程,各楼总
配电箱
处
重复接地
做法?
答:
或利用电缆钢导管过路进总箱(直埋电缆进总箱,肯定也要穿钢管的),当然最好是扁钢直接进箱。如果没
有接地
测试卡子,那只好打人工接地极,如无绿化带只好掏孔,散水上割条槽,也需要用40*4镀锌扁钢暗敷进总配箱。既然设计上要求作
重复接地
,那就有预算,费用不够,可出联系单。
二级箱
重复接地
做法
答:
暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。2,
配电箱
内部金属导电部分都是连接到PE上的,如元件安装板、门、二次门都是连接在一起的。3,
重复接地
就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置,说白了就是那个配电箱外壳在接一次地,因为系统中性点是接地的。
为什么
配电箱
的外壳要
接地
?
答:
2、
配电箱
内的电气设备没有可能发生故障而使外壳带有危及人身安全的电压,如内部安装的是与系统完全隔离的且是安全电压的设备,这时配电箱外壳可不接零。3、将电气设备的外壳与变压器中心点的零线连接在一起叫保护接零。4、
接地
接零的作用是当某一相绝缘损坏使相线碰壳时,故障相导线、设备外壳、零线...
新建楼层照明动力
配电箱
内地排用做
重复接地吗
答:
按照要求是需要做
重复接地
的。楼层照明动力
配电箱
内做重复接地,应该把保护零线重复接地。采用TN-c-S系统供电时,PEN线重复接地,然后从接地点引出保护零线PE。
工地临时
配电箱
都需好重覆
接地吗
?
答:
工地临时
配电箱
电源只要是取自变压器中性点直接接地系统,就需好重覆接地,因为配电箱有可能要接很多负载,这些负载需要保护接零,而
重复接地是
保护接零不可缺少的安全技术措施。
什么是重要接地?
重复接地
的作用及适用范围。
答:
所谓保护
接地
就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。接地保护一般用于
配电
变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地...