配电箱接地是重复接地吗
中性线为什么要
重复接地
!
答:
在三相四线制低压电力网中,零线均是连成一体的,并在每台
配电
变压器低压侧的中性点处可靠接地,由于零线的存在,使得各相电压能保持稳定,不会因三相负荷不平衡而发生中点位移,既使某相因超负荷或短路使该相熔丝熔断后,其它两相负荷仍能在正常电压下工作。但是,如果不对零线进行
重复接地
,随着低压电力...
建筑工地三级
配电箱有重复接地吗
?
答:
三级
配电箱
没必要
重复接地
,三相五线系统,在变压器中性点、一级箱、二级
箱接地
就够了。不过,三级箱外壳需要接地
...的保护零线除必须在配电室或总
配电箱
处做
重复接地
外,还必须在配电系...
答:
TN系统中的保护零线除必须在配电室或总
配电箱
处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地;中间一般指线路每隔1km处、大型建筑的进线处、大的用电场所的进线处、距离变压器中性点接地点超过20m的较大用电场合处。PE排多做
重复接地有
益无害;其次,便于统一检查配电箱的接线,尤其是...
施工现场临时用电三级箱(
开关箱
)是否需做
接地
?
答:
接地是将保护零线(PE线)与接地桩(地极)相连接,当发生漏电时,电流经PE线向大地释放,因为人体的电阻(几百欧以上)远远大于接地电阻(4Ω),因而流经人体的电流很小可保人身安全。2、
重复接地是
将PE线在总
配电箱
处和PE线的主干线的中间处及末端处再次接地,作用是保证PE线接地的可靠性,因为三...
请教专家,施工用电保护接零,
重复接地
怎么接,每个二级分电箱都要接吗...
答:
保护接零是指三相电设备(如电动机等),对于建筑用电,安全管理要求是必须保护接零。至于
重复接地
,那必须是每级
配电箱
都要设
地线
并与大地良好接触(接地电阻不得大于10欧),但要注意,若是上级装有漏电保护器,则下级电箱的零线不可二次接地,否则跳闸!!
pen线
重复接地
,是仅仅
配电箱
外壳
接地吗
?
答:
不是的,是引入线的PEN要与新作的
接地
装置可靠连接,
配电箱
外壳也是需要接地的,甚至柜门也是要接地的。
配电箱
外壳上为什么要
接地
?什么情况下不接外壳?什么叫接零?接地接零...
答:
2、
配电箱
内的电气设备没有可能发生故障而使外壳带有危及人身安全的电压,如内部安装的是与系统完全隔离的且是安全电压的设备,这时配电箱外壳可不接零。3、将电气设备的外壳与变压器中心点的零线连接在一起叫保护接零。4、
接地
接零的作用是当某一相绝缘损坏使相线碰壳时,故障相导线、设备外壳、零线...
施工现场一级箱,二级箱做
重复接地
后,三级
配电箱
用不用做重复接地?
答:
接地那是必须的,只不过需要不要
重复接地
而已。那要看你的三级和二级之间是不是有地线相连,而且它们之间距离不长,相当于两个
箱接地
极合二为一,就不用再重复接地。否则那不管你有多少级都要再重复接地。
施工现场一级箱,二级箱做
重复接地
后,三级
配电箱
用不用做重复接地?
答:
接地那是必须的,只不过需要不要
重复接地
而已。那要看你的三级和二级之间是不是有地线相连,而且它们之间距离不长,相当于两个
箱接地
极合二为一,就不用再重复接地。否则那不管你有多少级都要再重复接地。
施工现场三级移动电箱三相五线制是否可以不
重复接地
答:
施工现场三级移动电箱三相五线制可以不
重复接地
,但如果线路质量不好,为保障安全生产重复接地必不可少。