22问答网
所有问题
当前搜索:
配电箱需要重复接地吗
我是从二级箱里接了个流动的二级箱可以不做
重复接地吗
答:
流动的
配电箱
的接地可以这样分析 连接的电箱的电缆是否带地线,例如三相五线。单相三线;用电设备有否
重复接地
,例如拖动电机固定在钢支架上,钢结构件又接地良好(常见于钢结构高层建筑)二级箱可以不做重复接地
要
具体分析做出判断。
请教专家,施工用电保护接零,
重复接地
怎么接,每个二级分电箱都
要
接吗...
答:
保护接零是指三相电设备(如电动机等),对于建筑用电,安全管理要求是
必须
保护接零。至于
重复接地
,那必须是每级
配电箱
都要设地线并与大地良好接触(接地电阻不得大于10欧),但要注意,若是上级装有漏电保护器,则下级电箱的零线不可二次接地,否则跳闸!!
施工现场临时用电保护零线
重复接地
不能少于几处
答:
保护零线除
必须
在配电室或总
配电箱
处作
重复接地
外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于10Ω。每一接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地装置做...
什么叫做
重复接地
答:
零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的
配电
线路,接入用户处的零线仍应
重复接地
,重复接地电阻应不大于10欧。要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5...
配网项目中为什么二线不做
重复接地
答:
1、根据JGJ46-2005,第5.1【一般规定】给出的系统示意图,不
需要
对二级
配电箱
做
重复接地
,图中显示只有一级配电干线的PE做重复接地;2、其它规范也没有见过二级配电箱做重复接地的;3、实际,二级配电箱通常都是非固定安装、或经常移位、或设置在建筑物内远离地面场所,难以做重复接地;4、只要采用了...
电焊机外壳是否
必须接地
?
答:
一、按照建设部的相关规定,电焊机、配电箱采用的是三相五线制,保护接零接在PE线上;二、如电焊机或
配电箱需要重复接地
,接地极一般是用3根钢桩(钢筋、角钢、钢管等)打入地下,形成一组接地,别忘了进行电阻测试;螺纹钢筋是不可用作接地极的。三、配电箱内的接地和保护接零是分开的;(PE线与...
TN-S系统中一,二,三级
配电箱接地
是保护接地还是
重复接地
?
答:
TN-S系统中,N线和地线是分别独立的。设备外壳
接地
线。地线可以从上一级
配电
接出,也可以在N线的二次接地装置上引出。
施工现场临时用电的
重复接地
问题
答:
在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。保护零线除
必须
在配电室或总
配电箱
处作
重复接地
外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复...
电焊机外壳是否
必须接地
线?
答:
一、按照建设部的相关规定,电焊机、配电箱采用的是三相五线制,保护接零接在PE线上;二、如电焊机或
配电箱需要重复接地
,接地极一般是用3根钢桩(钢筋、角钢、钢管等)打入地下,形成一组接地,别忘了进行电阻测试;螺纹钢筋是不可用作接地极的。三、配电箱内的接地和保护接零是分开的;(PE线与...
“我查规范了,并不是每个都
要重复接地
。 中端、末端接地就行。”能告 ...
答:
施工现场临时用电安全技术规范 第5.3.2条规定:TN系统中的保护零线除
必须
在配电室或总
配电箱
处做
重复接地
外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。