配电箱需要重复接地吗
配电箱
里房间的地线
必须
是和入户的地线接在一起吗?
答:
2、变压器对接地电阻要求很高,100KVA及以下容量接地电阻不能高于10欧姆,100KVA以上容量接地电阻不能高于4欧姆;3、接地线在变压器处和零线、中性线是连在一起的,以后就独立了,接地线到
配电箱
还会
重复接地
,以后地线还可以多次接地。4、零线和火线截面积一样,
要
通过同样的电流,而地线一般都是2.5...
配电箱
的接线有什么标准吗?
答:
防误开关),蓝线(N零)接在零排上(固定在绝缘子上的铜铝排),黄绿相间线(PE 地线)接在地排上。4、
配电箱
出线,一般把蓝、黄、绿、红接在漏电上,黄绿相间线接在地排上。5、把配电箱门与箱体做软连接,配电箱做
重复接地
,重复接地线接在地排上。6、配电箱的安装架也要做接地连接。
施工现场大临
配电箱
基础,砌筑的施工图。
答:
,因为配电箱内装的电气设备如发生绝缘故障,外壳就会有高电位,人体接触配电箱就有触电危险所以要接零,当故障时确保配电箱外壳为零电位,同时产生短路电流使上级开关跳闸停电。2、配电箱内的电气设备没有可能发生故障而使外壳带有危及人身安全的电压,如内部安装的是与...
三级
配电箱需要接地
线吗?
答:
因而流经人体的电流很小可保人身安全。
重复接地
是将PE线在总
配电箱
处和PE线的主干线的中间处及末端处再次接地,作用是保证PE线接地的可靠性,因为三个接地点同时断开的概率很低,可保接零系统安全可靠。在TN-S系统中,分配电箱和
开关箱
不应用PE线将箱壳与接地极相连,只需从箱内PE线接线端子板中...
重复接地
是什么?
答:
暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。
配电箱
内部金属导电部分都是连接到PE上的,如元件安装板、门、二次门都是连接在一 起的。
重复接地
就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地 装置,说白了就是那个配电箱外壳在接一次地,因为系统中性点是接地的。
现场临时用电总
配电箱
的零排和低排
需要
跨接吗
答:
下用做跨接的,地排
要
做二次
重复接地
,这样才算合格!
电焊机怎样做
重复接地
?
答:
一、按照建设部的相关规定,电焊机、配电箱采用的是三相五线制,保护接零接在PE线上;二、如电焊机或
配电箱需要重复接地
,接地极一般是用3根钢桩(钢筋、角钢、钢管等)打入地下,形成一组接地,别忘了进行电阻测试;螺纹钢筋是不可用作接地极的。三、配电箱内的接地和保护接零是分开的;(PE线与...
二级箱
重复接地
做法
答:
暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。2,
配电箱
内部金属导电部分都是连接到PE上的,如元件安装板、门、二次门都是连接在一起的。3,
重复接地
就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置,说白了就是那个配电箱外壳在接一次地,因为系统中性点是接地的。
TN-C-S接地系统的
重复接地
是不是电源多点接地?
答:
有些自动流水线会对N-PE之间的共模电压提出要求,记得以前有个项目要求,不大于5V。具体原理,还真是没搞明白。TN-C-S供电,与上述TN-S供电的优缺点刚好相反,TN-S前杂散电流大是其缺点(PEN
重复接地
所致),但在建筑物入户处总
配电箱
,N-PE电位差为0V(PEN保护中性线合二为一的缘故),容易控制...