机台设备 电源线中有地线 需不
需要重复接地
如需要有什么具体要求?_百度...
答:
TN系统中的保护零线除
必须
在配电室或总
配电箱
处做
重复接地
外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。(强制性条)TN系统:电源中性点直接接地时电气设备外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统(俗点说,就是三根相线带一根地线的电源原)。你如是TN系统就按以上规范再做重接地,如不是TN...
施工现场机械设备做
重复接地
正确吗
答:
正确。《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)第4.3.2条:保护零线除
必须
在配电室或总
配电箱
处作
重复接地
外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)第4.1.3.1规定架空线路终端、总
配电盘
及区域配电箱与电源变压器的距离超过50m以上...
配电房中的
配电箱
和总等电位
箱要
不要用PE线连接?
重复接地
?求教。
答:
不一定是每个
配电箱
都
要
直接连到等电位箱上,最起码每个配电箱内的PE线最终是和总等电位连接的。
多个三级
配电箱接地
线可以共用吗?
答:
您好:多个三级
配电箱接地
线是可以共用的,一定
要
确认接地线接地良好
pe是不是就近接地还是最终都回到
配电箱接地
答:
PE线俗称保护线,一般在TN-S系统中和TN-C-S系统中出现,PE线接地一般在变压器中性点就已经接好,然后在进户的时候做一个
重复接地
就好了。
配电箱
是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。
简述施工现场TN系统保护零线
重复接地
的位置及接地电阻要求
答:
是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的
配电
线路,接入用户处的零线仍应
重复接地
,重复接地电阻应不大于10欧。要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立...
电焊机怎么
接地
线?
答:
一旦发现有破损的情况,需用绝缘胶布包裹起来,或者是更换一根新的地线。4、要是两台或以上的电焊机连接,则
需要
让
接地
线并联在接地母线,或者是独立的接地端子上,注意,不可串联接地。5、电焊机的接地线,是需要与防雷接地线保持一定的距离,尽可能布置在3m以上,从而避免对设备或者个人造成伤害。
施工现场保护零线的
重复接地
应不少于三处是什么意思
答:
(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。工作接地就是由电力系统运行
需要
而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。
房建工地的临时用电总
配电箱
的安放,应该离地面多高!有没有标准?谢谢...
答:
你好,不知道你是那个地区的,因为地区标准和规范有出入,地区要求比较高一些,一般房建工地的总
配电箱
,有封闭式和上半部半封闭式,前者箱底距地不低于0.5米,不大于0.8米;后者箱底距地不低于1.5米,不大于1.6米。且基础牢固,回路标识明显。 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论 2 4 sdrzgrq 采纳率:57%...